求施工现场防水套管施工错误的补救方法
withoutme
withoutme Lv.2
2006年10月14日 17:47:37
只看楼主

我是在施工现场配合施工的设计代表。施工中,由于施工错误,消防水池、循环水池、污水处理装置中所有水池的套管都预埋小了。现在他们只有把套管都取消,直接把进、出水池的管道直接穿过水池,用防水沙浆封堵。 但是根据现场经验,由于静水压力存在,这样做法的水池不能确保放渗和浸透的问题,而且这样直接埋管,施工过程中由于沉降可能会将管道拉裂。 现场业主要求设计方对此给出解决方法,请教各位经验丰富的朋友,这种问题怎么解决。

2006年10月14日 22:45:55
2楼
1、以上作法不妥。直接穿越管道后在过墙处一定会渗漏。
2、套管剔除后安装新的柔性防水套管,剔除的洞用细石混凝土浇灌,混凝土中应加入膨胀剂,施工中应控制膨胀量。
3、如果不行,则用堵漏剂。
回复
withoutme
2006年10月15日 11:48:43
3楼
谢谢楼上的。
但是设计中预埋的是刚性防水套管,水池浇注时直接预埋的。现在重新埋设套管,则套管与池壁怎样做防渗呢? 你的意思是重新埋入柔性防水套管替代刚性套管么?
回复
xiaoyao1013
2006年10月16日 23:52:42
4楼
新套管与原墙壁之间的缝隙更不易处理,可将管道直接接入后在管道根部做一层防水。
回复
withoutme
2006年10月17日 18:10:41
5楼
4楼的朋友是说 和新做套管想比,直接穿管道防渗的效果要好一些么?
回复
wh4613
2006年10月19日 08:13:06
7楼
谢谢!
回复
withoutme
2006年10月19日 12:06:03
8楼
很感谢6楼的朋友
回复
jeolit2002
2006年10月19日 23:59:41
9楼
6楼的朋友说的很不错
回复
wyh123
2006年10月20日 10:36:28
10楼
6楼的朋友说的很不错,且有丰富的现场施工经验!
回复
空01
2006年10月20日 13:13:26
11楼
加一段或二段橡胶伸缩节,漏水,用“堵漏王”可以一试,不行,拆了,从埋套管,从新开始!
回复
q524099695
2006年10月20日 14:14:24
12楼
还是挖开重新埋吧,肯定费事,但施工质量一定要保证
回复

相关推荐

APP内打开