求施工现场防水套管施工错误的补救方法
withoutme
withoutme Lv.2
2006年10月14日 17:47:37
只看楼主

我是在施工现场配合施工的设计代表。施工中,由于施工错误,消防水池、循环水池、污水处理装置中所有水池的套管都预埋小了。现在他们只有把套管都取消,直接把进、出水池的管道直接穿过水池,用防水沙浆封堵。 但是根据现场经验,由于静水压力存在,这样做法的水池不能确保放渗和浸透的问题,而且这样直接埋管,施工过程中由于沉降可能会将管道拉裂。 现场业主要求设计方对此给出解决方法,请教各位经验丰富的朋友,这种问题怎么解决。

2006年10月20日 15:09:54
13楼
6楼的作法很不错~
遇到管径较小的预埋套管,直接敲掉周边砼后取出,放入新管,慢慢堵.
同时可考虑6楼的第4种作法,在管道两边接近池壁处焊接钢板,直接将钢板重新粉入池壁内.
回复
lilingeqinhou
2006年10月20日 21:19:39
14楼
取消原来的管套,把洞放大,重新安装套管(如要更稳固,可在没有浸水一侧焊钢板固定,最好能把钢板暗在混凝土内)然后用膨胀水泥,水,石棉绒,和录化丐拌和,注意湿度,然后在套管与混凝土之间慢慢凿实好,行啦,
回复
长门
2006年10月21日 08:40:10
15楼
请问一下,能小多少,不可以采用异径管吗?放大后在采用同规格管道.
回复
czf9901
2006年10月21日 11:26:06
16楼
现在有一种叫混凝土钻孔机的,钻孔直径可以达到200mm,厚度500mm,速度快,而且洞壁平整。
你可以按需要的孔径选择。
然后岸上新的套管,固定。塞上配有膨胀剂的砂浆。
如是水池可在内壁加橡胶圈。
可以去查一本叫<土建施工手册>的,我记得里面有
回复