别人给我的一个某公司做的地源热泵设计方案,其中有些地方看的比较糊涂。大家讨论一下。该项目为住宅设计冷负荷3502.8KW,设计热负荷2919KW,热水用水80吨/天。设置双U管,井深100m,每米井换热量夏季55W,冬季45W。最后算出埋管总长68509.09m,打井总深度65810m。这两个数据有点不理解。
附件加上,在这里,word格式
回复
3楼
埋管总长68509.09mX0.95(同时使用系数)=65810m 打井深度 有疑问可以相互交流943304085qq
回复
4楼
回复
5楼
我觉得,楼上算的应该是对的,可是0.95的系数不应该叫同时使用系数吧,应该叫做埋管系数或者其他的什么系数,个人认为方案里的埋管总长68509.09m应该是含了垂直埋管和部分水平埋管的长度,65810m 打井深度应该指的是垂直深度。不知道这样认为对吗?请高人指点
回复
6楼
双U管 应该要乘以2吧,打进深度应该是地埋管长度的一半左右才对啊。
[
本帖最后由 zwh261 于 2012-3-30 11:59 编辑 ]
回复
7楼
夏55W冬45W应该是一延米的热量.
回复
8楼
因为你算出来是总的长度,一个地源热泵不可能就一个地埋管,一般有几十个地埋管,所以你算出来很大但是除以及时之后就可以好多了,然后是双优型管还要除以四,一般地埋管一百米吧
回复
9楼
我觉得总长度减去水平埋管的是竖直埋管的长度
回复
10楼
如采用双U地埋,是井深度的4倍;不含水平管。
回复
11楼
从你给的数据来看,地埋管的数量有些不足,夏季的冷负荷为3502kW,考虑热泵的COP为5,总排向地下的热量为3502/5*6=4202kW,每延米55W,则总延米为:76407米,生活热水是80吨,当地的自来水温度和热水需要温度不清楚,但如果热水45度,自来水15度的话,也需要2000多kW的热量,那冬季总的热负荷有5700KW,主要看生活热水是小时用量还是天用量,考虑热泵制热COP为4,总需要提取的热量为5700/4*3=4275kW,总延米为95000米,你自己再好好算算,总之地埋管的数量有点少,主要看建筑物对冷热的需求是什么样子的,取得冷热指标有多大的余地,祝你好运。