目前有一个项目,甲方有一台设备需要冷却水,要求进出水温70℃-10℃,流量很小只有20m3,不知道前辈们有没有类似的经验或者设备,

目前有一个项目,甲方有一台设备需要冷却水,要求进出水温70℃-10℃,流量很小只有20m3,不知道前辈们有没有类似的经验或者设备,
免费打赏
adingkgb
2012年03月30日 09:26:15
2楼
你要把水冷却到10度的话,靠一般的冷却塔就不行了
就算流量很小,但靠普通的蒸发放热方式,极限降温幅度受到环境湿球温度的影响
理论上来说,就是最低只能无限接近而不可能低于环境湿球温度。
除非你采用其他的降温手段
回复
chachababy
2012年03月30日 13:41:45
3楼
流量大点还好,我们家的塔最低也要30m3的流量,我们给他提的方案是先用冷却塔加板换降到40度,再上一套小螺杆降到10度,但是甲方嫌价格高
回复
adingkgb
2012年03月30日 16:03:56
4楼
根据水量和温差,可以算出所需的制冷量。
不过这台主机必须是可以应对较宽运行工况范围的(从40度到10度,这个工况变化也很明显了)
回复
chachababy
2012年04月02日 09:25:46
5楼
谢谢前辈的回答,目前就是没有对应这个项目的大温差和低流量的塔和制冷机,所以我们加了两套板换通过相应制冷量来完成换热,所以甲方嫌价格太高了