一高层建筑,楼梯间为防烟楼梯间,二层以上前室开窗面积够,不用正压送风,但是一层前室直接对外,有外门,没有窗户,一层前室是否需要正压送风?
一高层建筑,楼梯间为防烟楼梯间,二层以上前室开窗面积够,不用正压送风,但是一层前室直接对外,有外门,没有窗户,一层前室是否需要正压送风?
2楼
应该是要正压送风,如果门不是常开的话.
回复
3楼
规范没有说前室的窗必须常开啊,首层的门比窗的透风量要大得多,我觉得不用设加压。但把门当成窗看不适用于排烟系统。
回复
4楼
理论上需要,外门带闭门器啊,不能算常开
回复
5楼
你可以要求建筑专业把外门做成带有可开启的玻璃上亮,就可视为可采用自然排烟形式
回复
6楼
本站] 给排水,环保-行业企业专场招聘会 [福建] 给排水设计师-泉州林业勘察设计分院 [深圳] 给排水设计专-欧博特雨水科技公司 [佛山] 给排水工程师-高明区建设局审图站
回复
7楼
规范没有说前室的窗必须常开啊,首层的门比窗的透风量要大得多,我觉得不用设加压。但把门当成窗看不适用于排烟系统。
回复
8楼
没有说前室的窗必须常开啊,首层的门比窗的透风量要大得多,我觉得不用设加压。但把门当成窗看不适用于排烟系统
回复
9楼
前室防烟的目的是为了疏散,一层有门就可以了,着火时直接开门就行了。不用因为这个单设加压送风。
回复
10楼
个人认为不需要再做加压系统了,加压送风的目的是为了火灾时人员的疏散,一层已经有直接对外的门了,即或是发生火灾,人员到达一层后,直接从门出去就可以了,完全没必要再做加压系统了
回复
11楼
楼主 说的很对