屋面实验用消火栓需要设置报警按钮吗?谢谢!
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年10月13日 00:31:09
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
hanwenbo99
2006年10月16日 22:26:59
22楼
受教!以前设计从没有考虑过这个问题,只是直接选用图集,没有仔细考虑。
回复
huangmuyangren
2006年10月17日 15:39:29
23楼
应该按正是消火栓箱做,要设按钮
回复
u_best
2006年10月17日 17:13:47
24楼
实际消防验收的时候,试验消火栓是设在最高点,用来试射的。至于报警按纽试验不会用这个的,况且没有强制规范,所以可以不设置。
回复