屋面实验用消火栓需要设置报警按钮吗?谢谢!
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年10月13日 00:31:09
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
psis
2006年10月13日 09:24:56
2楼
我们院一直都有设
回复
windspeaker
2006年10月13日 09:30:07
3楼
当然需要设报警按钮,不社的话怎么实验
回复
ah-wangjun
2006年10月13日 09:51:05
4楼
不是报警按钮,是直接启动消防泵的按钮。
回复
gpechj02
2006年10月13日 20:34:52
5楼

下面的按钮不能起泵了吗?就为了验收就放一个在那里,起火时一般不用,有点浪费吧。
回复
xiaofengwork
2006年10月13日 21:11:07
6楼
我倒觉得三楼说得有理,如果不设的话如何才能在实验时确认能够起到作用,而且造价不高,应该设.
回复
碧水
2006年10月13日 21:22:45
7楼
应该设,就增加一个按钮而已,消火栓系统验收时,在屋顶可以直接启动水泵,比较方便。
另国标图集中试验消火栓也是有起泵按钮的。
回复
dvd
2006年10月14日 10:02:12
8楼
学习一下,
以前从来没考虑到过这个问题,一般都没有设……
回复
lijunlin
2006年10月14日 11:43:42
9楼
没有必要设啊,毕竟试验消火栓用得少.用其他消火栓上的启泵按狃就可以了
回复
kaira
2006年10月15日 01:49:46
10楼
同意七楼意见
回复
zw7758851314
2006年10月15日 09:05:57
11楼
应该装起泵按纽
回复

相关推荐