【求解】630KVA变压器高压侧熔丝连续烧毁的原因
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年03月26日 10:25:48
来自于变压器
只看楼主

我们工地上有一台630KVA的变压器,上端电压20KV,昨天上班发现停电了。打开低压侧箱门后发现其中一个400A的开关烧毁了,连三个铜排都被熔化了一小块,变窄了。电工测量后发现断路器上端三相都通了,后来供电部门维修的到场检查高压侧,发现三个高压熔断器弹出烧毁了,25A的,后来联系ABB公司送来三个新的更换上。通电前我们把烧毁的断路器拆掉,把给桩基送电的一路断路器送上,结果不到三分钟又停电了,后来打开高压侧发现其中一个熔丝又烧毁了,烧了一相。

今天施工单位把两路出线电缆进行了摇测,发现2路均不通,一路就是昨天烧毁断路器那路,另一路是今天接桩基那路。挖出后发现电缆绝缘破损,短路了。
下午把短路的电缆重新压接后,并再次让ABB来换了一个新的熔断器,现在恢复正常了。
问题:
为什么断路后低压开关不跳,却把高压侧的熔断器给烧了呢?这样的话岂不是起不到保护作用了?

[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-3-26 11:51 编辑 ]
免费打赏
淮岸听风
2012年03月28日 14:47:28
12楼
630KVA变压器,20/0.4KV,高压侧额定电流18.1A,配25A熔断器可以,低压侧额定电流909A,怎么配400A的断路器?低压侧断路器配小了。
回复
gaozhilinwu
2012年03月28日 14:52:57
13楼
多多学习,,,
回复
zhuyue05
2012年03月28日 15:39:44
14楼

他的意思是其中一个低压出线的400A断路器吧,不是低压总开关
回复
xfk405687373
2012年03月28日 16:09:21
15楼
多多学习~~~~~~~~~~
回复
银潮
2012年03月28日 16:45:25
16楼
这种情况少见。
回复
huang1321
2012年03月28日 18:22:52
17楼
断路器手动试验看会不会动作
回复
renle031
2012年03月28日 19:40:14
18楼
回复
niejinping
2012年03月28日 20:20:13
19楼
低压断路器上端不能摇绝缘电阻,应该摇上端一相与地的绝缘电阻即变压器低压侧与地的绝缘电阻

[ 本帖最后由 niejinping 于 2012-3-28 20:25 编辑 ]
回复
chenyunchao
2012年03月28日 20:45:14
20楼
多多学习
回复
醉卧沙场君莫笑
2012年03月28日 20:55:25
21楼
低压断路器和高压熔断器配合失误
回复