【求解】630KVA变压器高压侧熔丝连续烧毁的原因
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年03月26日 10:25:48
来自于变压器
只看楼主

我们工地上有一台630KVA的变压器,上端电压20KV,昨天上班发现停电了。打开低压侧箱门后发现其中一个400A的开关烧毁了,连三个铜排都被熔化了一小块,变窄了。电工测量后发现断路器上端三相都通了,后来供电部门维修的到场检查高压侧,发现三个高压熔断器弹出烧毁了,25A的,后来联系ABB公司送来三个新的更换上。通电前我们把烧毁的断路器拆掉,把给桩基送电的一路断路器送上,结果不到三分钟又停电了,后来打开高压侧发现其中一个熔丝又烧毁了,烧了一相。

今天施工单位把两路出线电缆进行了摇测,发现2路均不通,一路就是昨天烧毁断路器那路,另一路是今天接桩基那路。挖出后发现电缆绝缘破损,短路了。
下午把短路的电缆重新压接后,并再次让ABB来换了一个新的熔断器,现在恢复正常了。
问题:
为什么断路后低压开关不跳,却把高压侧的熔断器给烧了呢?这样的话岂不是起不到保护作用了?

[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-3-26 11:51 编辑 ]
免费打赏
lnhldlwj
2012年03月28日 21:06:55
22楼
配合很重要,无论是做什么事。
回复
lumuyi
2012年03月28日 22:42:51
23楼
高压熔管应该用31.5A ,低压出线的400A断路器要看你负载了。
回复
yue1945
2012年03月28日 22:58:38
24楼
在楼主的实践中学习。
回复
chefushe
2012年03月29日 09:06:23
25楼
烧毁的原因可能是断路器上端接线不紧固造成的.不然的话超负荷时断路器应能起保护的.
回复
忘记的回忆
2012年03月29日 09:16:10
26楼
路过,学习学习~
回复
zsh340
2012年03月29日 09:24:12
27楼
回复
qfrnlw
2012年03月29日 11:09:09
28楼
630kva变压器你高压系数乘以1.1,低压乘以1.2,这样配设备,应该就可以了吧
回复
luxiangwen1
2012年03月29日 11:09:27
29楼
高压侧熔丝较小,还有可能断路器不动作,可能有故障
回复
luxiangwen1
2012年03月29日 11:10:57
30楼
高压侧熔丝较小,还有可能断路器不动作,可能有故障
回复
liaogong520
2012年03月29日 13:23:11
31楼
同意,高压熔断器应该选高压侧一次电流的1.5-2倍
回复