【求解】630KVA变压器高压侧熔丝连续烧毁的原因
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年03月26日 10:25:48
来自于变压器
只看楼主

我们工地上有一台630KVA的变压器,上端电压20KV,昨天上班发现停电了。打开低压侧箱门后发现其中一个400A的开关烧毁了,连三个铜排都被熔化了一小块,变窄了。电工测量后发现断路器上端三相都通了,后来供电部门维修的到场检查高压侧,发现三个高压熔断器弹出烧毁了,25A的,后来联系ABB公司送来三个新的更换上。通电前我们把烧毁的断路器拆掉,把给桩基送电的一路断路器送上,结果不到三分钟又停电了,后来打开高压侧发现其中一个熔丝又烧毁了,烧了一相。

今天施工单位把两路出线电缆进行了摇测,发现2路均不通,一路就是昨天烧毁断路器那路,另一路是今天接桩基那路。挖出后发现电缆绝缘破损,短路了。
下午把短路的电缆重新压接后,并再次让ABB来换了一个新的熔断器,现在恢复正常了。
问题:
为什么断路后低压开关不跳,却把高压侧的熔断器给烧了呢?这样的话岂不是起不到保护作用了?

[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-3-26 11:51 编辑 ]
免费打赏
dlm1
2012年03月26日 12:49:53
2楼
时间整定,短路电流没有设定好
回复
zyz8438
2012年03月28日 08:51:18
3楼
1、如楼上所说,出线断路器的瞬时速断保护与被要求高压侧的熔断器配合上存在问题。甚至可能出线断路器根本就没有设置瞬时电流保护。

2、“电工测量后发现断路器上端三相都通了”,你这是要绝缘吧。断路器上方就是变压器,变压器的三相绕组是连在一起的,你测量相间绝缘,当然是通的。
回复
xuke854
2012年03月28日 09:43:09
4楼
谢谢大家。
原因基本明确了,可能就是低压侧断路器短路速断保护与高压侧熔断器配合的问题。发生短路时低压侧断路器还没开始跳,高压熔断器就烧了。
回复
mqli2004
2012年03月28日 10:41:19
5楼
报一下低压侧断路器的参数。学习学习。
回复
htthcc
2012年03月28日 12:20:23
6楼
是箱变吗?为什么要ABB去维修,那不是很贵。
回复
c104032040
2012年03月28日 12:21:52
7楼
630容量,20KV进线,我感觉熔断器也选的小了一点,不知道对不对,请高人讲解
回复
htgryxgs
2012年03月28日 12:36:19
8楼
如果短路的电缆在低压断路器上侧,则低压断路器当然起不到保护的作用了。如果电缆在低压断路器下侧,低压断路器不动作,则低压断路器有故障,或短路电流特别大造成的。高压侧熔断器熔断,是二次侧的电流大造成一次电流增高而熔断的。
回复
swzjwzyq163
2012年03月28日 13:59:11
9楼
630KVA变压器高压熔断器配小喽,63A
回复
baobao1003
2012年03月28日 14:06:08
10楼
学习了
回复
dengwei2005
2012年03月28日 14:22:16
11楼

20KV的貌似不是63吧,呵呵
回复