地下一层楼梯间内还需要按防烟楼梯间设置吗
xoyoboy119119
2012年03月24日 15:42:19
来自于通风排烟
只看楼主

一个旅馆建筑地上二层,地下一层,采用封闭楼梯间。请问这个楼梯间的地下一层部分不能自然采光、通风,是否必须按照防烟楼梯间设置呢。能不能考虑这是一个楼梯间,规范规定的5层内自然排烟口2平方米即可,不在地下一层按照防烟楼梯间设置了?

一个旅馆建筑地上二层,地下一层,采用封闭楼梯间。请问这个楼梯间的地下一层部分不能自然采光、通风,是否必须按照防烟楼梯间设置呢。能不能考虑这是一个楼梯间,规范规定的5层内自然排烟口2平方米即可,不在地下一层按照防烟楼梯间设置了?
免费打赏
yzg991197825
2012年03月24日 15:58:38
2楼
我认为是必须的,你可以查一下有关商业建筑的相关规范。
回复
jueshi123
2012年03月24日 20:04:29
3楼
回复
changlong2008
2012年03月26日 17:18:51
4楼
新手路过受教了。。。
回复
cainiao156
2012年03月26日 19:42:20
5楼
地上和地下的楼梯间是2个,有防火门分割,所以不能按一个楼梯间考虑,考虑窗井最好,反正加压是挺浪费的,才2层啊。
而且2层的旅馆,开敞楼梯间不可以么?一定要封闭,我明天看看防火规范。
回复
mage780705
2012年03月26日 21:58:44
6楼
封闭楼梯间没有自然通风和采光就要正压送风,这个还是尽量开吧,不然楼梯间可要正压送风了。
回复
xuyangang840516
2012年03月28日 11:17:00
7楼

支持,就应该这样考虑,不值得为一个楼梯间单设防烟,而且还得电气专业做消防联动,考虑自然排烟。
回复
hrbzhd
2012年03月29日 12:55:56
8楼
设不设防烟楼梯间是建筑专业的事,建筑专业设成防烟楼梯间,你就考虑防烟的事,
回复
刘子寒
2013年11月21日 19:41:23
9楼
学习了。:):victory:
回复
我的世界03
2020年04月30日 14:56:47
10楼
地下只要不超过10米,可用封闭楼梯间,一层只设置直接对外出口或者1.2平的可开窗就行
回复

相关推荐