如题,地下接地是否要根据屋顶的防雷网格状也要焊接接地网格状?
如题,地下接地是否要根据屋顶的防雷网格状也要焊接接地网格状?
2楼
不一定,接地网格是为了降低接地电阻
回复
3楼
那在什么情况下要求基础接地也要按照屋顶防雷一样做网格状?请赐教。
回复
4楼
避雷网格跟接地网格没有任何直接联系,只是说引下线的两端必须上连避雷带下连接地极,除此以外没有硬性要求。
通常的做法就是在基础里将所有柱子的基础钢筋都相连成网,可以利用地粱。避雷带网格只跟防雷等级有关系。
回复
5楼
避雷带引下线的间距是否是根据屋顶避雷网格间距布置的?
回复
6楼
不是,引下线间距是两者之间避雷带长度,它只是根据防雷等级而规定的一个上限值,实际来说,肯定是引下线越多电气连通越好喽
一般来说吧,只要避雷带正好经过了预埋有钢筋的柱子,就顺便做个引下线了,费不了多少事。
回复
7楼
希望斑竹严惩以上到处乱贴小广告的用户。
回复
8楼
厂房局部地下室筏板基础的抗浮铆杆是否需要与接地网连接。若要连接,依据是什么。
回复
9楼
回复
10楼
这样的一问一答很让人受教
回复
11楼
这样的一问一答很让人受教
回复