消火栓布置时,是否要求在同一个防火分区内有2股水柱到达任何部位
ttt_qing
ttt_qing Lv.2
2012年03月23日 22:30:30
只看楼主

若干个防火分区,在防火分区1内的某个角落只有一股水柱能到达,另一股差一点,但是旁边的防火分区2内刚好有消火栓能覆盖到这里。这时候防火分区2的消火栓能作为覆盖这个角落的另一股水柱么??

若干个防火分区,在防火分区1内的某个角落只有一股水柱能到达,另一股差一点,但是旁边的防火分区2内刚好有消火栓能覆盖到这里。
这时候防火分区2的消火栓能作为覆盖这个角落的另一股水柱么??
免费打赏
yt2009
2012年05月17日 17:03:16
13楼
不可以的,规范要求你可以看一看,你要是不想验收合格可以这样做
回复
wadeday82
2012年05月18日 16:10:13
14楼
这个规范说的很明确啊,还有什么想不通的???
回复

相关推荐

APP内打开