消火栓布置时,是否要求在同一个防火分区内有2股水柱到达任何部位
ttt_qing
ttt_qing Lv.2
2012年03月23日 22:30:30
只看楼主

若干个防火分区,在防火分区1内的某个角落只有一股水柱能到达,另一股差一点,但是旁边的防火分区2内刚好有消火栓能覆盖到这里。这时候防火分区2的消火栓能作为覆盖这个角落的另一股水柱么??

若干个防火分区,在防火分区1内的某个角落只有一股水柱能到达,另一股差一点,但是旁边的防火分区2内刚好有消火栓能覆盖到这里。
这时候防火分区2的消火栓能作为覆盖这个角落的另一股水柱么??
免费打赏
造杯水
2012年03月24日 08:06:37
2楼
规范规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
如果你喜欢跟规范对着干是可以的。
回复
xfk666
2012年03月24日 14:29:32
3楼
如果和消防局的领导有良好的关系,没有消火栓又何妨。
如果没有的话,敬请尊重规范要求。
这两条都可以通过,但是有一条切记:我们小老百姓必须爱护老百姓。
应该怎怎么做自己斟酌。
回复
yanlchou
2012年03月24日 15:30:19
4楼
按规范做,你会安心吧。
回复
水水水12345
2012年03月26日 12:45:44
5楼
着火时,防火分区都被隔开了,怎么从旁边的防火分区拉消火栓过来?
回复
水水水12345
2012年03月26日 12:46:09
6楼
要是可以拉过来,还分个毛的分区啊。
回复
hitzhoulu
2012年03月26日 17:30:10
7楼
不可以。
《建规》8.4.3第七条规定:室内消火栓的布置应该保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
但是当建筑高度小于24m或者体积小于5000平的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
回复
w-jwei
2012年03月26日 20:54:54
9楼
这个楼主还是按规范做吧,消火栓不能跨分区,特别是两个分区交界处着火时,从别的分区拉消火栓,势必打开防火门,引起火灾的蔓延!!
回复
qq415949031
2012年04月24日 15:52:00
10楼
不能跨越防火分区
回复
sdcc777
2012年04月29日 11:15:42
11楼
规范规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
alan881004
2012年04月30日 23:16:46
12楼
发生火灾都被卷帘门隔断了 你怎么拉,要动脑子想啊 要理解规范为什么这么规定
回复