【求解】高压柜综保显示“开关偷跳”怎么回事?
liaogong520
2012年03月23日 20:35:48
只看楼主

新做的3台KYN28的柜子,进线柜上用的是北京四方的综保(型号:C281)。在家里出厂前做实验是发现一个问题。在 就地位置时,手动分合闸都正常。打到 远方位置时,用综保内的“遥合”开关合闸正常,但是再用遥跳时断路器(型号:VS1-1250)首先跳闸,然后马上又自动合闸,然后又一次自动跳闸。循环的动作,最后停止之后综保显示“开关偷跳”那位高手遇到过此时,跪求真相!!!!

2012年03月27日 20:50:57
22楼
在我用了很多微机保护,好像就只有四方的微机会显示开关偷跳,建议联系厂家,问问他们,以前本人遇到过,但是时间太久,记不起来!
回复
haiyao7820945
2012年03月27日 21:23:37
23楼
爱莫能助了 ,加关注
回复
liaogong520
2012年03月27日 23:18:10
24楼
重合闸接点为:X3-13没有接线。
就地分闸接点为:X3-14(跳闸输入),X3-16为跳闸输出至断路器跳闸回路。
就地合闸接点为:X3-19(合闸输入),X3-17为合闸输出至断路器合闸回路。
我将X3-17节点与X3-18接点封上接到断路器的合闸回路上了。
远方操作:从+KM 经过转换开关接到了 X3-12 装置内部已将分合闸与手动分合接在一起了。
至于那个整定值D3是否设置为 1 我还真没注意。
综保上的操作回路是要用的。

[ 本帖最后由 liaogong520 于 2012-3-27 23:33 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年03月27日 23:52:06
25楼


几个方面的问题:

1、X3:13并不是重合闸接点输出,而是控制回路正电源。

2、重合闸接点输出应该为X3:3接点,检查一下,该端子输出后是否经过压板接线到了X3:19(图中的箭头标识得很清楚)?实际上,保护合闸就是重合闸,其对应的压板就是重合闸压板。

3、就地分闸接点为:X3:14(跳闸输入),X3:16为跳闸输出至断路器跳闸线圈;就地合闸接点为:X3:19(合闸输入),X3:17为合闸输出至断路器合闸线圈。

4、所谓自带的操作插件,是指里面含有TWJ(跳位继电器)、HWJ(合位继电器)、KKJ(合后继电器)等元器件的一个完整的控制回路,楼主是否确认已经采用?

5、利用综保来实现遥分和遥合,那么综保上对应的遥分接点和遥合接点分别是哪个?

6、遥分时,需要同时给X4:9(DI9闭锁重合闸)一个接点信号,现场有没有接线?
回复
liaogong520
2012年03月28日 09:42:21
26楼
是X3-3点,是我打错了。重合闸我没有使用。
装置上的开关偷跳重合也取消了,但是还是不好使。
厂家说我们的试验电源直流电力有交流分量,导致综保内部防跳继电器不动作。
用表量确实直流里有交流分量达到60V左右。
现在没法试验了,想不出来其他方法了。求帮助?
回复
htthcc
2012年03月28日 12:16:59
27楼
是不是发遥合命令后,没把遥合命令取消?
回复
feidankt66
2012年03月28日 12:30:00
28楼
看了楼主所说;我认为还是综合继保和断路器接线问题;应该和厂家沟通、这样比较稳妥些,你拿上来讨论最后解决效果不是很满意。
回复
huang1321
2012年03月28日 18:40:37
29楼
转本地操作,让厂家来处理.
回复
niejinping
2012年03月28日 20:39:31
30楼
学习中。。。。。。
回复
醉卧沙场君莫笑
2012年03月28日 21:01:47
31楼
遥合过来的信号是脉冲信号吗 如果是电平保持信号 可能出现这种情况
防跳是转换开关出现故障时才起作用的吧 平常不加防跳也不应该出现类似情况
回复

相关推荐

APP内打开