【求解】高压柜综保显示“开关偷跳”怎么回事?
liaogong520
2012年03月23日 20:35:48
只看楼主

新做的3台KYN28的柜子,进线柜上用的是北京四方的综保(型号:C281)。在家里出厂前做实验是发现一个问题。在 就地位置时,手动分合闸都正常。打到 远方位置时,用综保内的“遥合”开关合闸正常,但是再用遥跳时断路器(型号:VS1-1250)首先跳闸,然后马上又自动合闸,然后又一次自动跳闸。循环的动作,最后停止之后综保显示“开关偷跳”那位高手遇到过此时,跪求真相!!!!

2012年03月25日 13:46:26
12楼
我把综保的说明书发给您电老鼠,请您帮我分析一下原因。谢谢了!
回复
liaogong520
2012年03月25日 13:51:08
13楼
应该不是重合闸的问题,我重合闸的压板没有接啊!用户没要求用重合闸,所以我配线的时候就没甩线。
回复
liwei21352265
2012年03月27日 11:15:50
14楼
????????????????????、
回复
mqli2004
2012年03月27日 11:32:04
15楼
不太清楚,学习了。
回复
zyz8438
2012年03月27日 12:49:41
16楼


1.JPG

楼主能否具体讲一下,你们是怎么接线的?比如:就地分合闸接哪个端子?远方分合闸又接哪个端子?你认为重合闸的出口应该是哪个接点?有没有使用装置自带的操作回路?

2.JPG
这个D3“开关偷跳合闸”控制字是否整定为“1”?
回复
lxcmaomao
2012年03月27日 14:02:31
17楼
继保我是菜鸟学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
jisan2003
2012年03月27日 15:51:38
18楼
综保和操控装置开关量接点设置是不是有问题
回复
chengyonxiang
2012年03月27日 16:32:39
19楼
问问保护厂家售后能搞清楚
回复
zsh340
2012年03月27日 18:27:30
20楼
学习中、、、、
回复
xzz1975
2012年03月27日 19:23:33
21楼
不应该呀,弹簧储能后才能合闸