现在我们的项目正好在做基础,基础钢筋已经在绑扎了,但是 ,老是 下雨 ,基坑里都是 泥浆,而且承台钢筋已经绑好了,都不知道怎么清理,另外,在基础梁钢筋绑扎的同时,其他工种又在绑扎好的梁的骨架上走来走去,梁筋上又全是水泥浆,还要我们再去清理一遍,我想向大家请教下,大家都是怎么做的?对于雨天造成的承台钢筋下面都是泥浆怎么处理?对于工人在已经绑好的梁钢筋造成都是水泥浆的事情又有什么好的管理办法?
现在我们的项目正好在做基础,基础钢筋已经在绑扎了,但是 ,老是 下雨 ,基坑里都是 泥浆,而且承台钢筋已经绑好了,都不知道怎么清理,另外,在基础梁钢筋绑扎的同时,其他工种又在绑扎好的梁的骨架上走来走去,梁筋上又全是水泥浆,还要我们再去清理一遍,我想向大家请教下,大家都是怎么做的?对于雨天造成的承台钢筋下面都是泥浆怎么处理?对于工人在已经绑好的梁钢筋造成都是水泥浆的事情又有什么好的管理办法?
2楼
你提的问题很说明问题,就是你们的施工管理是在存在问题是太多了。作为成品保护问题,不是等工程完成以后才去做的问题,应该是没一个施工环节完成后就应该做的问题。相信只要管理到位,这样的问题不会发生。
清楚的方法只有一个,就是去清洗。无论采取什么方式,这都是必须要做的事情。而且只能做好,不能留下任何隐患。
建议你们在绑扎完钢筋以后,应该在钢筋上面铺设跳板(规范规定应该不少于3块,且大于1000),作为施工人员的通道,同时也作为后续混凝土浇筑的施工通道。这样不仅可以做好成品保护,也可以减少成品的污染,更可以保证施工人员的安全。
为防止泥土进入,在施工基础的外围,应该作用与排水的明沟,且应该有不少于5%的坡度,这样有利与水的排放。同时应在30米长的范围内设置一个集水坑,便于在水量大师或排水沟堵塞是临时强制性排水使用。上述措施,既可以排水,又可以防止泥土进入到基础。
建设单位是已经给你们施工措施费用了的,这些需要真正地投入,不能为节省资金,省略了一些基本保证的施工措施。在抓管理的同时,还要进行必须的投入。
回复
3楼
谢谢前辈的指点,受教了。你的建议让我深受启发。
回复
4楼
没有做排水措施吧/
回复
5楼
因为是桩承台基础,就在每个承台基坑里挖了排水沟然后集水坑,往外抽水。
回复
6楼
说的挺不错的,质量往往和管理的方式和态度有很大关系,大家都重视这一个问题了,就好解决了。
回复
7楼
说的很好啊,学习了
回复
8楼
基础里面有没有集水井之类的深井,如果有的话可以抽集水井的水冲洗钢筋及基础垫层,尽量将水向集水井方向冲洗。等垫层及钢筋差不多干净后将集水井中的水抽出。大水泵抽不到的水可以用自吸泵进行抽水。
有的时候不是想排水就能排水的,有的时候遇到大暴雨根本就来不及抽。基坑边坡中的泥浆流到基础中的有很多,特别是先开挖主楼在开挖地库的工程。
回复
9楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
10楼
第一位的评价很到位,非常正确
回复
11楼
施工,没有做过,不能帮助你了
回复