【请教】关于发电站主变压器容量选择问题!
qy_rxz
qy_rxz Lv.3
2012年03月23日 19:32:35
来自于变压器
只看楼主

计划中的发电机组,装机容量2000KW(4台机组,6+6+4+4),后期400KW,高压补偿容量1200Kvar,自成系统带大量电动机。请教高手,应该配置用多大容量的升压主变?我算的用3150KVA的!~~~不知道够不够??有人说2500KVA的就够了?!?是吗?

计划中的发电机组,装机容量2000KW(4台机组,6+6+4+4),后期400KW,高压补偿容量1200Kvar,自成系统带大量电动机。
请教高手,应该配置用多大容量的升压主变?
我算的用3150KVA的!~~~不知道够不够??
有人说2500KVA的就够了?!?是吗?
免费打赏
wangqunjiang
2012年05月10日 13:36:46
12楼
考虑发电机额定功率因数为0.8,则满发时视在功率为2500kVA,选2500的紧了,都满了,建议选用3150kVA。这是一台升压变的做法,如果机组容量再大些,可能就只能一对一或者分组升压了。