地下车库风机房我都没布喷头,可最近碰一审图的说要设。我问了暖通和电气的同事,一致赞同不布。那么,请问您呢?
地下车库风机房我都没布喷头,可最近碰一审图的说要设。我问了暖通和电气的同事,一致赞同不布。那么,请问您呢?
2楼
肯定不设
回复
3楼
不设
回复
4楼
这个我觉得不是肯定不肯定的问题,而是按规范设计的问题。
地下机房按设置场所应归为民用建筑和工业厂房,
规范上规定:在此场所采用闭式系统的最大净空高度为8米。
若你地下车库风机房的净空高度小于8米,应设。
回复
5楼
请问你这个风机房的作用,是关键部位吗——就是风机房着火会不会有严重后果。
一般都不设,除非工业厂房,该部位停止回造成严重的经济损失或者严重影响产品质量才设的。一般国外的公司是这样的。
回复
6楼
楼上,按你的意思是不是如发电机房、计算机房都要设喷淋了。
回复
7楼
计算机房允许吗?据我所知好象不能。要设灭火也不是湿式的。发电机房灭火应该是水喷雾才对!
回复
8楼
地下车库风机房布不布喷头,要看放火分区和建筑结构来定。如在同一分区,肯定要布喷头。
回复
9楼
我认为应该考虑风机房着火的原因,是电气火灾还是别的,一般的设备房是不允许闲杂人员进入的。电气引起的火灾应该设计水喷雾而不是湿式系统!
回复
10楼
喷头应该设,至于那一类,和消防部门商量以下。
回复
11楼
可设可不设,审图的也是按自己理解的审,高手不多
回复