自喷系统最不利点喷头0.07mpa压力也可行吗
flaoshu
flaoshu Lv.3
2012年03月21日 16:08:51
只看楼主

原来用天正给排水来算每一层喷淋系统的入口起端压力,每回都是选择的最不利点压力10m来计算的,导致每回根据计算结果调整的管径都很大,被我师傅说。。。今天突然看规范,表上写的是“喷头工作压力0.10Mpa”,但底下有一句话:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa”。所以就想起来,是不是在天正给排水来喷淋计算时,选择最不利点喷头工作压力 7m也是可行的?

2012年03月22日 16:38:42
12楼
0.5~1.0kg都符合规范要求。
回复
lichangan1000
2012年03月22日 16:42:12
13楼
1.0.05MPa最早用来判断是否设置增压稳压。当屋顶水箱高度满足最顶层喷头,静压大于5m就可不设增压稳压。
2.当消防主泵启动一定满足最不利喷头0.1MPa压力。也就是按起点0.1MPa压力计算主泵扬程。
3.规范会慢慢弱化0.05MPa这一条。
4.计算时一定要按0.1MPa计算。这也是标准工作压力。
5.5.0.1条文说明。也讲到。
6.对于起点压力取值大小会产生当前层压力大于0.4MPa的问题(规范:8.0。5条)。此条很不合理,(我认为可以不去理会)。
讨论如下:起点压力取0.1MPa喷头设置较密时,必会产生最顶层就会大于0.4MPa而设减压设施(节流管、孔板),其余各层刚不用说了。对于压力高的问题,规范是矛盾的,值得推敲的。规范制定的前提或假设同一时间只发生一起火灾。灭火主要是灭初期火灾。大家知道压力大时,喷水强度就会大,灭火效果就好。火灾灭火成功仅4个喷头打开,占比重很大。至于喷水是否满足一个小时,已经不重要了。
回复
xupeng
2012年03月22日 16:42:20
14楼
这个要慎重!如果是K=80的喷头,完全可以;但如果采用的是K=115的喷头就不合适了!
回复
lichangan1000
2012年03月22日 16:46:51
15楼
最不利(起点)压力取值应经计算看是否满足规范9.4.1条最不利4个喷头喷水强度不得小于标准值的85%。若取0.05MPa往往达不到85%喷水强度要求。
回复
慈悲
2012年03月22日 21:19:33
16楼
大家分析的都有一定的道理。
回复
懒人啥都不写
2012年03月23日 13:04:42
17楼
规范只是限定了一个下限值,具体起点喷头压力取值是要根据喷水强度标准和喷头布设的间距计算确定的,底线就是要满足喷水强度!
回复
chenzenan
2012年03月23日 15:09:36
18楼
学习下!大家都很强啊
回复
kdl0519
2012年03月23日 15:26:57
19楼
看具体情况分析!
回复
枕边游戏
2012年03月23日 20:16:15
20楼
谁再来讲讲这个0.05Mpa具体内涵
回复
aiyaai
2012年03月23日 20:23:30
21楼
0.1MPa的标准工作压力 的规范要求不是已经删掉了吗
回复

相关推荐

APP内打开