自喷系统最不利点喷头0.07mpa压力也可行吗
flaoshu
flaoshu Lv.3
2012年03月21日 16:08:51
只看楼主

原来用天正给排水来算每一层喷淋系统的入口起端压力,每回都是选择的最不利点压力10m来计算的,导致每回根据计算结果调整的管径都很大,被我师傅说。。。今天突然看规范,表上写的是“喷头工作压力0.10Mpa”,但底下有一句话:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa”。所以就想起来,是不是在天正给排水来喷淋计算时,选择最不利点喷头工作压力 7m也是可行的?

2012年03月21日 20:00:29
2楼
只要大于5米,都行,关键是要符合喷水强度要求!!
回复
yifengege
2012年03月22日 11:49:09
3楼
回复
mengyulili
2012年03月22日 13:18:42
4楼
规范上既然是这么说的,那就肯定是可以的,你要分清楚规范上的应,宜,等字眼,不必每次有一样的死板,有些东西是可以调整的
回复
shuang2012
2012年03月22日 13:37:58
5楼
学习学习,感觉应该可以,等待高人指导
回复
shg8618
2012年03月22日 13:45:34
6楼
一般可以,但压力不同,喷头的保护面积不一样,主要还是要根据规范要求设置,不同的场所,末端喷头最小工作压力不同
回复
machao_760
2012年03月22日 14:04:15
7楼
当然是可以的了
回复
waterdhg
2012年03月22日 15:27:34
8楼
学习!!!!
回复
littleghost
2012年03月22日 16:11:30
9楼
呵呵 规范要细看,眼神要好
回复
yanxu00
2012年03月22日 16:20:03
10楼
规范上既然是这么说的,那就肯定是可以的,你要分清楚规范上的应,宜,等字眼,不必每次有一样的死板,有些东西是可以调整的
回复
tbqyc
2012年03月22日 16:21:45
11楼
一般可以,但压力不同,喷头的保护面积不一样,主要还是要根据规范要求设置,不同的场所,末端喷头最小工作压力不同