srt6366
srt6366 Lv.5
2012年03月20日 16:33:51
来自于中央空调
只看楼主

冷水机Vex=水的膨胀系数*最大的水温变化*系统的水容量按这个公式算Vex=0.0006 * 5 * Vsy Vsy= 建筑面积*(0.7~1.3取1) 假设 建筑面积10W 膨胀水箱有效容积才0.3立方 这样 没问题么?貌似和实际情况差别挺大的,求高手指点~~~

冷水机
Vex=水的膨胀系数*最大的水温变化*系统的水容量

按这个公式算
Vex=0.0006 * 5 * Vsy
Vsy= 建筑面积*(0.7~1.3取1)
假设 建筑面积10W 膨胀水箱有效容积才0.3立方 这样 没问题么?
貌似和实际情况差别挺大的,求高手指点~~~
免费打赏
ranchunlai
2012年03月21日 08:55:34
2楼
好像书上有说可以根据冷量或热量来进行估算的 冷水系统约为0.1K/KW 热水系统约为0.3L/KW 单位为L 除以1000换算成m³
回复
zwh261
2012年03月21日 16:38:12
3楼
用上面的公式计算。下面的主要用于估算用的,楼主应该是单位换算不对。
回复
srt6366
2012年03月22日 17:56:46
4楼
谢谢各位,已经向高手确认,计算无误 ~~~
回复
chachababy
2012年03月23日 08:57:48
5楼
膨胀水箱的温差怎么能是5呢,你从5度加热到45,至少得40啊,
回复