地下只有一层的防烟楼梯间,要不要做正压送风?
qq303387012
2012年03月20日 16:32:52
来自于通风排烟
只看楼主

地下只有一层的防烟楼梯间,还有个前室,楼梯出来就是室外了。这种要不要做正压送风?

地下只有一层的防烟楼梯间,还有个前室,楼梯出来就是室外了。这种要不要做正压送风?
免费打赏
qq303387012
2012年03月20日 16:52:24
2楼
希望有人能看到啊,可能你们觉得简单了,都不愿意回答,但还是请你们说几句啊!
回复
cjmozhe2007
2012年03月20日 19:22:40
3楼
在浙江和江苏,住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分建筑的楼梯间或前室、合用前室均为自然防烟的,建筑地下部分的楼梯间和前室、合用前室可不设机械防烟。
回复
toplhc
2012年03月21日 13:56:18
4楼
如果是防烟楼梯间+独立前室,不具备自然排烟条件的,需要设加压送风系统。

如果可以做封闭楼梯间,则可取消前室,无需加压送风,需与建筑专业沟通确认。

地标有明文规定的另论。
回复
qq303387012
2012年04月09日 15:41:15
5楼
多谢,我也就是希望建筑的说:可以做成封闭楼梯间,呵呵
回复
henry1219
2012年04月12日 11:59:01
6楼
同toplhc見解如果是防煙樓梯才需要
回复
xmgy
2012年04月19日 16:28:43
7楼

很有道理,地下疏散楼梯间全封闭的,可视为内走道,不超过20米的内走道是不需要送风的。不过地下部分的消防电梯前室或合用前室应该考虑正压送风吧,不然疏散楼梯间有进烟的可能,而且前室不能做为消防员救火使用的空间了
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 15:17:55
8楼
如果是防烟楼梯间+独立前室,不具备自然排烟条件的,需要设加压送风系统。

如果可以做封闭楼梯间,则可取消前室,无需加压送风,需与建筑专业沟通

住宅防烟楼梯间楼上自然排烟,地下室部份可以不用,
回复
dcli
2012年04月20日 22:16:18
9楼
要做,防烟楼梯间送风即可,如果是合用前室,前室也要送风。
我觉得最好能楼梯间,前室均自然排烟,一层楼梯而已
回复

相关推荐

APP内打开