【讨论】大面积设备用空调效果不好,怎么办?
gufeng241
gufeng241 Lv.3
2012年03月20日 15:48:01
来自于中央空调
只看楼主

最近朋友遇到个项目问我,我也拿不定注意,请高手指点。 已知条件为:1.该项目位于郑州,冬季室外空气调节计算温度-7℃。 2.建筑面积700平方,用途为实验室(发热量不详),不能开窗户,更不能引新风降温。 3.原来配的有空调,但冬季制冷效果不好(主要是室外-5℃以下时),能达到30℃,业主期望是20℃。 4.房间早已装修完毕并投入使用,空调形式最好明装。 5.原先考虑增加多联机的,但市面上几乎全部多联机的制冷工况在-5℃—50℃之间,-5℃以下不工作。

2012年03月21日 17:24:26
22楼
现有设备如果仅因为室外温度低造成制冷效果不好。是否可以把室外冷凝器置于一个半封闭的空间,通过通风循环或其他机组控制这个半封闭空间的温度。只是增加了能耗,不过像这种实验室应该不在乎能耗。
回复
modebin
2012年03月21日 20:09:59
23楼
在这种情况下,非常难达到要求,室内已经定型,只能使用多联机,但当我真正选设备时,发现所有多联机的的制冷工况都是-5℃~50℃范围内,咨询他们厂家都说-5℃以下不工作。我个人认为,使用两套系统,第一套系统为多联机提供能正常工作的环境要求。第二套系统为实验室供冷。个人认为,别拍砖。
回复
zwh261
2012年03月21日 20:48:16
24楼

既然室内已经成型,多联机肯定就达不到要求了,感觉直接用换热器好了,这样也能达到业主的要求,系统简单。
回复
gufeng241
2012年03月21日 21:00:18
25楼
只交换热量,不交换介质。这样的换热器,对于液体介质很方便操作,但对于空气就较难实现了。
回复
gufeng241
2012年03月21日 21:12:49
26楼
由于这个项目已竣工,原先设备貌似是水冷的,在屋顶放置,改变它的工况已不太显示。而多联机也用不成。我现在找到一些商用或设备用分体空调,制冷工况为-15℃~48℃。应该足以应对郑州地区冬季制冷的室外环境。但,现在问题是,根据现有条件负荷怎么计算?该增加几台这样的设备呢?
回复
xfk666
2012年03月21日 22:16:46
27楼
有没有适应新手学习空调的资料,急需!
回复
wolker
2012年03月21日 23:00:57
28楼
想严格确定分体空调台数,只有一个办法:弄清楚室内热负荷,根据热负荷及分体空调的制热效率来确定空调台数。n=η*Q热/Qo。
是什么项目,能不能去参观一下?
回复
xuzechen826
2012年03月22日 08:30:22
29楼

负荷应该主要是设备发热量,这个应该能查到或测到,人员照明等其他负荷应该很小
回复
奥克斯中央空调
2012年03月22日 09:51:26
30楼
机房空调做的也比较少,学习中。。。。。。谢谢各位专家提出自己的实践经验让我们好好的 学学
回复
cxgmmm
2012年03月22日 11:14:49
31楼
考虑考虑特种中央空调。恒温恒湿机
回复

相关推荐

APP内打开