冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决
冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决
2楼
水泵基础为何做1米高?
回复
3楼
饿,打错了,长1000 宽500 高500
回复
4楼
是什么在颤动啊?楼板?水管?还是。。。。。。?
回复
5楼
3、4、5楼共计10个房间的墙体```
回复
6楼
水泵基础为何做500高?
回复
7楼
再做隔震
回复
8楼
採用氣墊式減震器球体空氣採用惰性氣体例如氮氣
回复
9楼
重新做过防震设施,最好是专用的那种,带弹簧的.
回复
10楼
水泵的进出口的管道安装软接头了没有。
回复
11楼
软接接了,做专用减震的话我也考虑过,但是机组已经安装好了,如果加减震的话,高度要增加10CM,就要加4个弯头。而现在的压力只有1KG多一点,如果再加弯头的话我怕到时候系统压力太低
就这么大的两台水泵有必要用那么好的减震么,水泵价格才6000多```
回复