求助: 水泵共振
fanwei-2
fanwei-2 Lv.3
2006年10月09日 10:35:32
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决

冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决
免费打赏
vincent_nk
2006年10月09日 11:49:09
2楼
水泵基础为何做1米高?
回复
fanwei-2
2006年10月09日 13:11:15
3楼
饿,打错了,长1000 宽500 高500
回复
荔枝兔
2006年10月09日 17:45:13
4楼

是什么在颤动啊?楼板?水管?还是。。。。。。?
回复
fanwei-2
2006年10月09日 18:13:12
5楼
3、4、5楼共计10个房间的墙体```
回复
vincent_nk
2006年10月09日 19:06:56
6楼
水泵基础为何做500高?
回复
nky6666
2006年10月09日 19:28:17
7楼
再做隔震
回复
chenfungchun
2006年10月10日 04:03:32
8楼
採用氣墊式減震器球体空氣採用惰性氣体例如氮氣
回复
克莱门特
2006年10月10日 09:57:30
9楼
重新做过防震设施,最好是专用的那种,带弹簧的.
回复
aleelanga
2006年10月10日 11:24:07
10楼
水泵的进出口的管道安装软接头了没有。
回复
fanwei-2
2006年10月10日 13:19:58
11楼
软接接了,做专用减震的话我也考虑过,但是机组已经安装好了,如果加减震的话,高度要增加10CM,就要加4个弯头。而现在的压力只有1KG多一点,如果再加弯头的话我怕到时候系统压力太低

就这么大的两台水泵有必要用那么好的减震么,水泵价格才6000多```