9度区框架计算抗震过不了,该怎么办?
mifeipy
mifeipy Lv.2
2006年10月08日 22:51:52
只看楼主

我现在做一个工业厂房,9度区,框架结构(无法加剪力墙),层高较高,同时也有越层柱,按规范为特一级抗震,用SATWE计算,柱断面已经取得很大了,计算结果显示柱超筋,而且调整柱断面降低配筋的效果不明显,各位专家有何高招?请赐教,先谢谢了!

我现在做一个工业厂房,9度区,框架结构(无法加剪力墙),层高较高,同时也有越层柱,按规范为特一级抗震,用SATWE计算,柱断面已经取得很大了,计算结果显示柱超筋,而且调整柱断面降低配筋的效果不明显,各位专家有何高招?请赐教,先谢谢了!
免费打赏
superjl
2009年05月20日 16:37:30
12楼
哎!我也一样遇到这个问题
加剪力墙比较容易算的过,但是相差太大
一直没怎么搞过抗震的,奶奶的熊这次头都大了
回复
huang_tb
2010年03月24日 18:19:26
13楼
可考虑采用型钢柱。
回复
huang_tb
2010年04月04日 02:36:22
14楼
结构类型定义不对。
回复
huang_tb
2010年04月04日 02:38:59
15楼
结构类型应定义为框架结构。估计柱子主要是抗剪不足。