9度区框架计算抗震过不了,该怎么办?
mifeipy
mifeipy Lv.2
2006年10月08日 22:51:52
只看楼主

我现在做一个工业厂房,9度区,框架结构(无法加剪力墙),层高较高,同时也有越层柱,按规范为特一级抗震,用SATWE计算,柱断面已经取得很大了,计算结果显示柱超筋,而且调整柱断面降低配筋的效果不明显,各位专家有何高招?请赐教,先谢谢了!

我现在做一个工业厂房,9度区,框架结构(无法加剪力墙),层高较高,同时也有越层柱,按规范为特一级抗震,用SATWE计算,柱断面已经取得很大了,计算结果显示柱超筋,而且调整柱断面降低配筋的效果不明显,各位专家有何高招?请赐教,先谢谢了!
免费打赏
mifeipy
2006年10月08日 22:57:44
2楼
再补充一下,当选择了地震信息里的"按中震(或大震)不屈服做结构设计"后,计算反而能通过.请问是怎么回事?这个选项有何意义?
回复
cruiser901
2006年10月09日 13:02:43
3楼
1。只能说明柱截面还是不够
2。按中震(或大震)不屈服做结构设计可能会考虑材料强度提高吧,不是很清楚
回复
hw1329
2006年10月09日 15:33:25
4楼
可以利用现有墙体 适量增加剪力墙,能有效的控制结构整体位移...
大家指正
回复
mifeipy
2006年10月09日 19:15:00
5楼
首先谢谢上面两位大虾对我的支持!恳请大家踊跃发言,参与本技术问题的讨论.
由于是工业厂房,受设备布置影响,中间无法布置剪力墙,只能考虑在四周加设剪力墙,我尝试在边榀加了几片剪力墙,梁柱的断面和配筋都降下来了,可剪力墙的配筋又太大,超过了限值,我打算将剪力墙加厚或再加几片墙,看效果如何.
回复
cmg_saint
2006年10月10日 10:00:58
6楼

我的做法也是加剪力墙,但在计算中要考虑剪力墙的多少选用计算程序,剪力墙设的少,按框架计算,配筋就都不高,若按框架剪力墙计算,那混凝土墙配筋就太大了。只有在剪力墙数量差不多的情况下才能按框架剪力墙来计算。
回复
mifeipy
2006年10月10日 23:51:19
7楼
六楼说的是一个办法,但概念不是很清楚,恐怕过不了图纸审查这一关.利用现有墙体加剪力墙按框剪结构算的方法我也试过了,梁柱的断面倒是降下来了,但由于加的剪力墙有限,就如六楼说的,混凝土墙配筋太大,甚至超限.我现在又回到纯框架的思路上来了,梁柱固然还是比较大,但是从九度区,而且抗震等级又是特一级的角度来看还是可以接受的.但是新的问题又来了,其中的两根角柱怎么调整都超限,我下一步打算在该柱加斜撑与邻柱相连,估计能解决这个问题,只是平时看规范时没注意到有没有这种处理方法,也不知道这种处理方法是否恰当,规范是否允许,请大家多多帮忙,出出点子!
回复
水泥厂
2007年07月31日 09:54:36
8楼
柱可考虑用"L"型,不妨试试!!
回复
xujiting0303
2008年11月04日 22:33:59
9楼

"按中震(或大震)不屈服做结构设计"是按照结果塑性变形计算的,是程序自带的一个计算内容,具体的参考pkpm手册,里面有详细解释。
回复
nvslch
2008年11月05日 11:10:40
10楼
首先,要确定自己的结构是否存在薄弱层,如果没有,按《抗规》5.5.2条就不必进行弹塑性计算,原则上能避就避。
其次,工业厂房设计,荷载取值应按《荷规》4.2节取值,而不是按4.1节取值,自然也不存在什么荷载折减系数,应该在计算梁柱里的荷载取值上做文章,详见附录C和《技术措施》,不能都靠软件自动设置,因为它根本就是一切从民用建筑为出发点的。
再次1,中震不屈服计算比弹性计算小也有可能,因为材料强度取标准值,且无荷载分项系数,风荷载不参与组合。
再次2,建议不用剪力墙,有墙了体系变为框剪,要求更繁琐了。为什么不能考虑加支撑,支撑的目的和剪力墙相似,但传力更明确,好像软件里有层间斜向构件设置的。
最后,9°这种东西,一般审图会按《抗规》3.6.6条要求你做不同软件分析,但我认为必须争取按3款,说明不是复杂结构,就免了其他软件分析。如果人家坚持,我建议用pmsap,毕竟还是pm系列里的,用起来熟悉点,且它是tbsa人马来的,还是和pm系有些区别。

祝你成功,9°区还搞设计,可见人民生活不易,设计人也不易!
回复
junliu
2008年11月06日 08:59:07
11楼
实在不行就把梁截面加大,不过对抗震强柱弱梁不利
回复

相关推荐