请教各位,筏板底标高不同时,放坡是为什么?什么时候45度,什么时候60度?不放坡行吗?有时两块筏板高差太大,放坡的话混凝土用量太大。
请教各位,筏板底标高不同时,放坡是为什么?什么时候45度,什么时候60度?不放坡行吗?有时两块筏板高差太大,放坡的话混凝土用量太大。
2楼
这个在11G101-3图集里面有大样 在80页
回复
3楼
方便浇筑混凝土,也是为了方便模板施工!!
回复
4楼
本帖最后由 zhaizhai506 于 2014-2-28 21:59 编辑
放坡能保证变标高处持力层受理的渐变延续性,而不是发生突变。
同时按45度或60度放坡能保证持力层的可靠性和施工质量。
现在是机械开挖,想完全挖成直角基本是不可能的。
回复
5楼
刚开始结构设计 学习中
回复