配电室的布置
jack1013
jack1013 Lv.4
2006年10月08日 16:32:50
只看楼主

请问高压柜和低压柜安装在同一配电室,两柜间的安全距离?

请问高压柜和低压柜安装在同一配电室,两柜间的安全距离?
免费打赏
dsy123456
2006年10月08日 16:54:54
2楼
面对面两米以上
回复
hhsscc
2006年10月08日 17:38:34
3楼

同意
回复
guoyong1980
2006年10月08日 18:33:15
4楼
固定式的是2000MM, 手车式的是 2倍车长加900 就OK
回复
边城浪子8
2006年10月09日 17:08:00
5楼
去查《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94
回复
bobby_23198159
2006年10月10日 12:28:09
6楼
规范上说的很清楚了
回复

相关推荐

APP内打开