电梯井四周是否必须全是剪力墙
zhangshuai8468
2012年03月17日 15:23:57
只看楼主

各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。

各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。
免费打赏
shevchenkogdr
2014年01月14日 12:03:18
22楼
chaoyou90 发表于 2012-4-22 20:51 个人觉得高层还是布置比较好,电梯和楼梯处楼板开洞,布置剪力墙可以减少楼板开洞的影响,而来楼梯和电梯是 …此言差矣,刚度越大,吸收的地震力越大,所以,不是刚度越大越好!
回复
设计小兵
2014年01月14日 13:03:48
23楼
不需要采用全钢筋混凝土墙,可以采用构造柱加砖墙做法
回复
yahoovladier
2014年01月14日 13:07:33
24楼

没有必要 砖墙+构造柱即可
回复
杰克22
2014年01月14日 23:34:45
25楼
嗯,,学习了,本人是新手
回复
ericlvwende
2014年01月15日 11:12:14
26楼
看情况,也不一定全设置的。
回复
kkhappy1
2014年01月15日 13:15:26
27楼
没有必要 砖墙+构造柱即可
回复
刺客
2014年04月19日 09:40:46
28楼
烂漫依然 发表于 2012-3-17 18:58 对于剪力墙结构,电梯井四周应设剪力墙。一般楼梯间和电梯间是相邻的,电梯井四周设剪力墙后可不考虑楼梯对 …二十多层还好点儿,但是小高层的剪力墙结构如果双电梯加楼梯四周全是剪力墙,刚度不均衡太大。再者也没见那里要求必须设剪力墙。所以想问问是不是可以去点儿平衡一下刚度
回复
summerchd
2014年04月19日 10:20:18
29楼
本帖最后由 summerchd 于 2014-4-19 10:21 编辑 shevchenkogdr 发表于 2014-1-14 12:03 此言差矣,刚度越大,吸收的地震力越大,所以,不是刚度越大越好!现有震害表明剪力墙还没有在地震中破坏倒塌的先例,照这样说,框架核心筒还都别做了
回复
liuyuaixuexi
2014年05月07日 13:57:54
31楼

学习了。
回复
shopone
2014年05月07日 15:02:45
32楼
剪力墙布置需要考虑结构的合理性,不一定全布置在电梯井
回复

相关推荐

APP内打开