电梯井四周是否必须全是剪力墙
zhangshuai8468
2012年03月17日 15:23:57
只看楼主

各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。

各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。
免费打赏
混凝土构件
2014年05月08日 08:31:26
33楼
只要刚度够,就不要布置成筒,要不然刚度过大,导致地震力过大,不经济
回复
踏雪o无痕
2014年10月27日 16:31:43
34楼
路过学习...............
回复
扫荡群雄
2014年10月28日 07:46:58
35楼
学习力。。。。
回复
一类场地
2014年10月28日 09:16:00
36楼
本帖最后由 zhou0919 于 2014-10-28 09:17 编辑

楼梯,电梯间周围可以不设置剪力墙,但是通常情况下楼梯、电梯间周围是设置剪力墙的绝佳位置,不影响建筑使用,并且提供大量刚度,是楼、电梯间成为地震逃生安全岛
回复
富强168
2014年10月28日 09:24:53
37楼
个人觉得高层还是布置比较好,电梯和楼梯处楼板开洞,布置剪力墙可以减少楼板开洞的影响,二来楼梯和电梯是逃生通道,避免砖砌在地震时倒塌堵塞通道。
回复
飞翔的梦想
2014年10月28日 19:46:16
38楼
我做的一个多层的,电梯四边就是普通砖砌的,根本就没必要做剪力墙
回复
huangjinheng888
2014年10月29日 11:17:20
39楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
mylond
2014年10月30日 16:36:27
41楼
具体工程具体分析,不能一概而论,
回复
lllhaiyi
2014年10月30日 17:31:31
42楼
规范上没有规定,布置剪力墙与否,很大程度上取决于建筑楼梯、电梯布置
回复
仼孒騎驴
2014年10月30日 20:48:39
43楼
看抗震等级,和布局,不一定都设,
回复