各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。
各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。
12楼
sunxinjiaju00 发表于 2012-4-22 22:00 完全没必要,如果在两个电梯井之间布剪力墙,没有楼板的约束 稳定性差 而且核心筒太刚 对抗扭不利是的 感觉两个相邻的电梯间不设剪力墙也符合施工方便
回复
13楼
看结构了,如果是框架结构和砖混结构,就不必设置,四周设置柱子加用于预埋导轨件的圈梁即可,如果高层剪力墙结构,宜设置剪力墙,一方面不影响建筑空间,也利于结构布置
回复
14楼
不一定,看什么情况了...
回复
15楼
学习了。
回复
16楼
这个要看甲方呀要求,刚做的项目甲方非要全部加,人家嫌砌墙不好呵呵,,会有裂缝!人家说别给我说规范!我要好施工
回复
17楼
烂漫依然 发表于 2012-3-17 18:58 对于剪力墙结构,电梯井四周应设剪力墙。一般楼梯间和电梯间是相邻的,电梯井四周设剪力墙后可不考虑楼梯对 …回答的很专业,学习到了
回复
18楼
不必全设成剪力墙
回复
19楼
没有必要啊,加强构造就可以了
回复
20楼
来学习学习
回复
21楼
不一定吧,我感觉
回复