【讨论】小区低压双电源投切装置会不会产生倒送电危险?
gexing1314
gexing1314 Lv.3
2012年03月16日 13:16:01
只看楼主

现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!

现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!
免费打赏
逍遥翁
2012年03月20日 00:20:47
32楼
采用低压双电源切换,开关电气及机械联锁技术是现在非常成功的技术,怎么可能倒送电呢?
回复
nevsaynev1983
2012年03月20日 08:27:55
33楼
安装在低压末端,进行末端互投,规范规定的,双电源开关有电气和机械双重连锁,正常情况下是不会倒送电的,除非是很不合格的产品,供电局让你拿出证明来,估计是难为你,你可以跟厂家要一份有关双电源开关的资料,然后给供电局。
回复
bbln
2012年03月20日 08:33:24
34楼
向供电局提供设计图纸,并简要分析工作原理,从设计上有技术保障,还要有防意外的设备故障导致的倒送电的可能。只要技术分析到位,谁也刁难不了的。
回复
loujinpu
2012年03月20日 08:33:49
35楼
这样是不合规范要求的,看来你打通关系了
回复
dk21323
2012年03月20日 08:48:39
36楼
肯定不会啊 这个直接看双电源开关的示意图不都明白了吗
回复
理想777
2012年03月20日 10:35:52
37楼
双电源切换是一种非常安全的电气设备,你就算是想倒送电也很难啊!就不可能
回复
nibaren22
2012年03月20日 10:37:02
38楼
正确接线是不会倒送电的。













杭州私家侦探
深圳私家侦探
上海讨债公司
回复
swzjwzyq163
2012年03月20日 10:47:46
39楼
采用自动装置的双电源用户,投入自
备电源后,与共用电源连接处应有明显断开
点。
回复
jjc19860205
2012年03月20日 11:07:23
40楼
正确接线是不会倒送电的。
回复
ly771111
2012年03月20日 13:25:06
41楼
一般情况下大于0.1M可以使用,只要加热管与地之间加一级绝缘就可已使用