现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!
现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!
22楼
那双切换电源说明书及产品检验合格证书就可以
回复
23楼
根不会出现楼主所述问题,这也是双电源出厂时最基本的要求和规范,所以这个要求很不符合常理
回复
24楼
不会,一般都是带电气和机械互锁的!
回复
25楼
我看电业部门对你有看法
回复
26楼
其实楼主这个问题在双电源推广初期(大概在2000左右)讨论的很多,确实有些事情是绝对不能发生的,比如两路电源短路,机械和电气联锁是有效的解决办法,特别是机械联锁.在双电源中最好的是自身机械联锁,如单刀双置形的,非此即彼,永远不会两路电源短路,即使机构损坏,触头熔焊,电气混乱,控制失效,人为故意等等,所以目前最好的ATSE是能实现自身机械联锁的产品
回复
27楼
我们做过一个房地产的项目,低压没设计末端切换也过消防了;
就是直接在进线柜那加个框架开关自动转换。
回复
28楼
其实本人就在供电局上班,领导在担忧这方面的隐患,所以我来向大伙们请教一下,问了当地电力设计院,他们讲做法是末端切换改自动为手动。个人感觉安全是安全了,但很不方便,停电就要去转换开关,麻烦!只能跟领导汇报基本上不会出现倒送电的问题,除非产品出现问题严重烧坏。
回复
29楼
支持版主
回复
30楼
给开关的二次原理图他看
回复
31楼
楼主有点杞人忧天了!
---------不是楼主,是电老虎!!!