TN\TT\IT系统干线上能不能加漏电保护
haobenoo
haobenoo Lv.2
2006年10月05日 11:07:48
来自于防雷减灾
只看楼主

TN\TT\IT系统干线上能不能加漏电保护,哪个能加哪个不能加,请教,谢谢!

TN\TT\IT系统干线上能不能加漏电保护,哪个能加哪个不能加,请教,谢谢!
免费打赏
zzhspeed
2006年10月08日 15:18:10
2楼
TT、IT、TN-S都可以加。只有TN-C和TN-C-S里的-C部分不能加,因为-C部分有PEN线。
回复
zzhspeed
2006年10月10日 09:48:25
3楼
N线是要经过漏电断路器的但通常不切断(3P+N),只有给纯三相设备配电才用3P的漏保(因为没有N)。之所以-C部分不能加是因为PEN线的存在,N线不允许向地泄流;而PEN线允许向地泄流,所以一旦向地泄流就会产生误动作。能不能加漏保取决于是否存在PEN。
注意的是,住宅进线总开关需用4P漏保,断N线。相线与N线同截面。
回复
haobenoo
2006年10月10日 10:16:01
4楼
中性线不是不能断开吗??
还想请教个问题,单元总进线箱的PE线到总等电位箱(MEB)施工时是用扁铁还是用bv线连接
回复