防排烟系统风管支吊架间距、横担及螺栓的选型
旺旺雪米宝宝
2024年09月10日 10:09:52
只看楼主

通风管道技术规程 JGJ/T141-2017 节选 4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。 矩形金属水平风管吊架的最小规格 4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定 。 4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于螺栓套管直径的8倍。螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的10倍.螺栓孔直径和钻孔深度应符合表4.2.10的规定,成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查。

通风管道技术规程

JGJ/T141-2017 节选

4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。

矩形金属水平风管吊架的最小规格

4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定

wx_1676427117774
2024年09月16日 17:58:44
3楼

多多多多多多多多多多多分享

回复

相关推荐

APP内打开