知识分享,供参考。 真空排水系统主要由真空机组、真空管路、末端收集装置(真空便池、真空提升器等)组成,具备节水、减排、隔臭、空间利用率高、管径小、安装方便、管路布置灵活、功能完善、自动化控制等特点,特别适用于结构紧凑、卫生条件要求高、空间情况复杂,经常需要调整布局的建筑。 真空排水系统原理图 如位于地下建筑的卫生间、需要重建或改造的楼层、在设有放射科和传染科的医院等,同时真空便器能够显著节水,对于水资源匮乏的区域,方便污水资源化利用,并进行中水回用。
知识分享,供参考。
真空排水系统主要由真空机组、真空管路、末端收集装置(真空便池、真空提升器等)组成,具备节水、减排、隔臭、空间利用率高、管径小、安装方便、管路布置灵活、功能完善、自动化控制等特点,特别适用于结构紧凑、卫生条件要求高、空间情况复杂,经常需要调整布局的建筑。
如位于地下建筑的卫生间、需要重建或改造的楼层、在设有放射科和传染科的医院等,同时真空便器能够显著节水,对于水资源匮乏的区域,方便污水资源化利用,并进行中水回用。
由于真空系统为密闭系统,且内部为负压状态,当管路破裂时无污水外泄的风险,气体进入破损处时,可促使污水、污物在管路破损处的两端移动,以完全杜绝二次污染风险。
真空排水系统不仅具有提升卫生条件、显著节水的优势,其管道敷设灵活的优点,可增加利用空间和建筑使用效益。
- 污水传输可以从上下左右绕开管路路由中的障碍物,同时水平传输时不需要连续的坡度支持,单个排水点提升高度根据不同条件可以达到3米-6米
- 在通过真空界面阀后,污水在真空系统污水管网内快速传输(通常传输速度可以达到4-7米/秒),可以减少管网内垃圾沉积造成管路阻塞的现象。
- 管路出现破损时,无污水泄漏风险,空气会从破裂处进入真空管网,将管路中的污水推向破裂处的两端。
但是整个真空系统设备及末端造价较高,且国内成熟厂家还比较少,而且由于真空泵站需设置在最低排水点的同层或以下标高位置,使位置相对受限。
医院建筑结构和污水成分复杂,使排水系统的设计和落地均具有巨大挑战,不仅如此,医院涵盖大量且复杂的地下空间、人防区域上部排水,无法采用传统的重力流,同时传统的集水坑和潜污泵方式易造成室内空气污染,可导致维修人员受伤害,加之病患排泄物中含有大量病毒,水封失效,污水泄漏等问题,使病毒进入室内,增加传播风险。综上,将真空排水系统合理地运用到各医疗单元,可有效杜绝污染,降低污物处理成本。
真空排水是传染科和生物实验室理想的排水方式,通过负压真空收集,加药消毒后排入污水处理设施,可有效杜绝对周围环境的影响。
②大面积排水点、人防空间、大面积实验室
大面积地下空间和实验室由于采用重力流排水存在困难,管道放坡影响空间使用,人防无法开洞实现重力流排污,同时,重力流易造成室内空气流通不畅,臭味弥漫,蚊蝇细菌滋生等问题。理想方式可采用真空排水系统。
③门诊楼公共卫生间
医院门诊医患多、人流量大,卫生间的高频次使用易造成清扫频繁、堵塞、耗水量大、异味重等问题,存在较大的医源性感染风险,而真空排水的厕所耗水少、真空抽吸室内空间减少污染、管道不易堵塞、维修频率低能够明显改善就医环境。
④医院布局、分区调整排水改造
医院常涉及布局和功能分区的调整,真空排水管道敷设灵活、易于扩展,能实现快速设计、快速改造,降低医院经营和医疗活动风险。
根据规范《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 6.3.2要求,放射性废水应单独收集处理。放射性治疗和检查会产生大量放射性废水,其污水处理需全程控制,减少放射性污水总量并就地处理,防止在运输过程中产生污染和外泄。真空排水系统封闭运行,杜绝污水外泄,同时管道布置灵活,方便做管道的防辐射处理,而且单次冲厕仅需0.8升水,可有效减少放射性污水总量,是理想的放射性污水收集系统。
真空排污管路指连接真空站进污口与真空便器、真空收集器、真空地漏,等真空设备之间的管路,材质UPVC,CPVC。
UPVC管,即硬聚氯乙烯(UPVC)管,选用国内正规企业提供的工业级给水管材管件。管材质量符合《给水用聚氯乙烯管材规范》GB13663-2000标准规定。承插胶粘方式。外表面统一为灰色。管路与泵、阀等,采用法兰连接。
- 真空泵提供 真空度-0.5~-0.7bar ,电压380V,一般为一用一备。污水泵用来将真空罐收集的污水排出。系统一般配置2台污水泵。一用一备。
- 真空罐材质为碳钢或不锈钢316L,罐体壁厚和强度,能承受真空泵提取作用。
- 控制系统用于自动及手动控制整个真空泵站单元的运行,采用PLC控制。控制真空泵启/停,控制污水泵启/停,显示各泵工作状态,现场设定运行参数及报警等。控制电路设有过载、短路保护。
- 用于餐饮排水系统隔渣隔油,同真空泵站配合使用,密闭无异味,油水在管路传输速度快,无管路堵塞风险。
真空阀是真空排污系统中关键的执行元件之一,以真空为驱动力,通过密封膜片的开启关闭,控制真空管路的通/断。
控制器是真空排污系统中关键的执行元件之一,以按钮来源的气体或者地漏等感应器来源的气体为驱动力,通过控制真空传输的开启关闭,控制真空阀的开启关闭。
- 本设备主要由:收集箱体、控制器、真空阀、放空阀、缓冲器,等部件组成。
- 运行真空度:-0.3~真空度低于启动真空值时,便器不启动,但是在按下按钮后,一旦真空值满足冲刷条件,便器会自动启动冲水和排水,以完成一次便器排水过程。排污管路一般默认为上行排水。也可以为下行排水。
- 真空便器为座便器和蹲便器,主要包括:便器体、真空阀、控制器、冲水组件、及必要的安装附件等。
- 冲厕启动方式,手动启动按钮(可配置红外感应),更安全可靠,方便日常维修。运行真空度:-0.3~-0.7bar。真空度低于启动真空值时,便器不启动,但是在按下按钮后,一旦真空值满足冲刷条件,便器会自动启动冲水和排水,以完成一次便器排水过程。排污管路一般默认为上行排水。也可以为下行排水。
- 真空便器的排水量为每次1.0升(4公斤水压下),大量节省水资源
- 真空度低于启动真空值时,即使水位满足排水条件,排水不启动,但是一旦真空值满足启动条件,会自动启动排水。排污管路一般默认为上行排水。也可以为下行排水。