碰到一个工程,梁板式筏板基础,地下室基础梁上部钢筋太密,柱子插筋在基础中的水平段锚固长度没办法施工,基础梁上部钢筋在两个方向交叉,中间的只够插筋插进去,水平段的怎么办?
碰到一个工程,梁板式筏板基础,地下室基础梁上部钢筋太密,柱子插筋在基础中的水平段锚固长度没办法施工,基础梁上部钢筋在两个方向交叉,中间的只够插筋插进去,水平段的怎么办?
2楼
对于梁板是筏板基础,柱插筋确实是个问题。在以往的工程中也曾多次出现该问题。如果柱插筋锚固长度不需要水平弯折就能够满足锚固长度的话,可以不用弯折了。如果基础梁深度不能猫族锚固长度的要求,可以采取以下方案:
1.加工制作好的柱插筋应与基础梁钢筋交叉同步施工,带基础梁钢筋固定之前把柱插筋加固固定成型;
2.参照101图集增加锚固板的方式减少水平弯折问题;
3.将柱插筋下部按照连通方式处理变为互为锚固的形式。
总之无论何种方法都是比较难施工的,要仔细进行施工为好。
回复
3楼
基础梁采用并筋可以解决此类问题
回复
4楼
回复
5楼
不要等到梁筋绑扎完成后再绑柱插筋,柱插筋要配合梁筋同时施工
回复
6楼
路过学习,
回复
7楼
回复
8楼
路过学习~~~~~
回复
9楼
采用并筋可以解决此类问题
回复
10楼
路过学习
回复
11楼
回复