寒冷地区水消防如何设置?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2006年10月04日 10:34:52
只看楼主

寒冷地区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是有何合理的防冻措施,是否可设置湿式自动喷水系统.一层小开间店面消火栓可否设在室外,如不行,那是不是要在每间店面内设置两个消火栓

寒冷地区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是有何合理的防冻措施,是否可设置湿式自动喷水系统.一层小开间店面消火栓可否设在室外,如不行,那是不是要在每间店面内设置两个消火栓
免费打赏
lee_jua
2006年10月04日 10:52:46
2楼
怎么没人理我?哦,国庆七天乐啊,没解决问题我又怎么乐得起来呢。还请各位水友多多提点建议,谢谢!
回复
fdx2112
2006年10月04日 11:15:33
3楼
地下车库可设干式喷淋系统或泡沫灭火系统.避免冻裂现象,有效地保证系统的正常使用.