【分析】住宅建筑的剪刀楼梯间问题 江苏做法
star-cluster
2012年03月12日 17:29:58
来自于通风排烟
只看楼主

住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式? 答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。对于分别设置前室的剪刀楼梯间,楼梯间及其前室防烟做法与普通防烟楼梯间相同。满足自然排烟条件时,可采用自然排烟的防烟措施。设置正压送风时,需遵守GB50045-95的8.3.4条的规定。 对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况),三合一前室(楼梯间和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施。且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。

住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式?
答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。手上要做一个江苏住宅项目,以上是别人的一个问题和答案。我不知道对不对。

这里的二合一,还有三合一,都是指的剪刀梯只带一个前室的情况吧?
还有,这样的做法,是江苏的现行做法吗 做法对不对
免费打赏
jinmin19
2012年03月13日 10:19:16
2楼
剪刀楼梯间可以看做两个楼梯间,“二合一”就是一个楼梯间前室和消防电梯前室合用,“三合一”就是两个楼梯间前室都和消防电梯前室合用。江苏确实有这样的要求,具体可以看《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006
回复
qiaoli16
2012年03月13日 10:25:26
3楼
是这样的,告诉你的人帮你总结的很是精辟了。
回复
huweihua2011
2012年03月13日 11:08:31
4楼
是这么做,我问过消防大队和省审图办的人,都是这么说的~
回复
lihualh
2012年03月14日 17:16:07
5楼
如果是三合一前室,加压送风系统不能合用,需要分系统设置,我做过江苏的项目!
回复
gd-wjz
2012年03月20日 22:47:48
6楼
三合一在建筑上规范已经是不提倡,不推荐的啦
回复
yisun
2012年03月22日 10:51:57
7楼
学习,学习!!!
回复
qw2012qw
2012年03月24日 22:16:39
8楼
液晶电视排行榜 http://www.legeu.com/