住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式? 答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。对于分别设置前室的剪刀楼梯间,楼梯间及其前室防烟做法与普通防烟楼梯间相同。满足自然排烟条件时,可采用自然排烟的防烟措施。设置正压送风时,需遵守GB50045-95的8.3.4条的规定。 对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况),三合一前室(楼梯间和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施。且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。
答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。手上要做一个江苏住宅项目,以上是别人的一个问题和答案。我不知道对不对。
这里的二合一,还有三合一,都是指的剪刀梯只带一个前室的情况吧?
还有,这样的做法,是江苏的现行做法吗 做法对不对