【求解】Dyn11的变压器二次侧一定要接N线吗?
6plus
6plus Lv.12
2012年03月10日 15:58:54
来自于变压器
只看楼主

Dyn11的变压器二次侧一定要接N线吗?我们用的器是三线的,用接线组别Dyn11的变压器给其供电,请问一定要接N线吗?接的话 N线接到哪里去?

Dyn11的变压器二次侧一定要接N线吗?我们用的器是三线的,用接线组别Dyn11的变压器给其供电,请问一定要接N线吗?接的话 N线接到哪里去?
免费打赏
tychsh
2012年03月12日 12:50:52
12楼
Dyn11变压器一定的接N线。一次侧为三角不对地,二次侧为星型。安装变压器时就得1/3单绝缘线接到接地母线上,而且距离越短越好。就是三相4线制,低压柜再一次重复接地N-PE就是五线制了
回复
mqli2004
2012年03月12日 16:04:35
13楼
Dyn11变压器使谐波不进入电网;N线根据需要定。
回复
mqli2004
2012年03月12日 16:08:13
14楼
Dyn11变压器使谐波不进入电网;N线根据需要定。
回复
luanlongchen
2012年03月12日 17:48:35
15楼
回复
luanlongchen
2012年03月12日 17:49:20
16楼
回复
xing_zai
2012年03月12日 20:17:54
17楼

支持
回复
lyydx1314
2012年03月12日 22:24:38
18楼
好东西,谢谢分享
回复
天空蔚蓝
2012年03月15日 15:43:19
19楼
1、但N线接地还是比较安全的;
2、300kva变压器是什么系列的?
回复
莫下雨
2012年03月15日 16:16:45
20楼
如果不需要N相的话,你给变压器厂家说声,他们做的时候会把中性点直接接在变压器外壳上,这样变压器二次侧根本就没有N线端子了,而是直接通过变压器外壳接地端接地,不过你控制电的N线最好是一致的,不然可能有些地方的控制电压不是220了啊,一些设备可能无法控制哦!
回复
zhengchengji
2012年03月16日 17:48:37
21楼
必须用D,Yn11目的:抑制谐波,组成TN系统。
回复

相关推荐

APP内打开