【求助】急,各位大侠,冷却塔供回水管经
lwg157751164
2012年03月10日 12:46:20
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过冷却泵,打进冷水机组,出来冷水机组再去冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?

请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过 冷却泵,打进 冷水机组,出来冷水机组再去 冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?
免费打赏
bluesky1686
2012年03月13日 15:29:07
12楼
一般都取同管径了
冷却水泵扬程是含供回水管路阻力+冷却塔补水管要求压力+冷却塔积水盘至补水管高差+冷凝器阻力的
一般不需刻意放大供水或回水管径
回复
ziwei_feixiang
2012年03月13日 16:51:36
13楼
同意你的看法,回水一般比上水要大一号
回复
lj1955
2012年03月14日 08:59:08
14楼
我们做的工程都是回水管大于供水管。
回复
zwh261
2012年03月14日 09:50:34
15楼
个人认为,供回水管管径一样大就行,供水管和回水管的阻力都算在水泵的扬程里!
回复
hongliu20032001
2012年03月14日 10:00:10
16楼
你是白痴知道不!!!
回复
hongliu20032001
2012年03月14日 10:04:21
17楼

顶一下!
回复
gml-1
2012年03月14日 10:54:55
18楼
楼主这个情况必然是水泵额定管径是DN150的,设计院为了减少阻力(可能冷却塔较高)把供水管管径放大了。

实际没什么必要的。所有主机同时投入运行且同时处于满负荷状态运行的情况一年不过一礼拜,冷却水泵跟主机一一对应的话也一样,一般一半的时间都是只运行一台泵,额定管径都够了,没必要放大。

个人建议楼主把给水管径缩回来,DN150就够。
回复
gml-1
2012年03月14日 11:00:17
19楼
楼主给你个简单办法:

你用所有非备用水泵的额定流量的总和(比如两用一备的就算2台泵,三用一备算3台,单位m3/h或t/h)除以水管截面积(DN200就是3.14x0.1x0.1,DN150自己算)再除以3600得出m/s为单位的水管流速,看看流速多少。

一般冷却水管都是在室外安装的,噪音要求不高,流速可以大一些。要是DN200你算出来的流速不到2m/s,而DN150流速没超过4m/s,完全可以用150的管。

[ 本帖最后由 gml-1 于 2012-3-14 11:14 编辑 ]
回复
gml-1
2012年03月14日 11:01:30
20楼

最后一点:除非你的冷却塔高度比水泵出水口高50米以上。

高出50米以上还是用DN200吧……阻力太大,水泵扬程可能不够
回复
yafmagic
2012年03月15日 09:45:28
21楼
一般是水塔的出水管比回水管大!
回复

相关推荐

APP内打开