这种只有七层的住宅楼里面,设置了双出口的消火栓,但是在实际情况下,消火栓的安装位置,正好有一个高度为1米的圈梁,休息平台处?这个问设计院,设计院给出的答案是,这个 没办法解决,一般是消防局去通过关系解决的。我很无语,明显是设计的过失,这个问题各位高手请指教!
这种只有七层的住宅楼里面,设置了双出口的消火栓,但是在实际情况下,消火栓的安装位置,正好有一个高度为1米的圈梁,休息平台处?这个问设计院,设计院给出的答案是,这个 没办法解决,一般是消防局去通过关系解决的。我很无语,明显是设计的过失,这个问题各位高手请指教!
13楼
消火栓选用图集里专门有一款是适用于这种情况的
回复
14楼
这个设计问题很多。
1、消火栓属于公共设施,不能内嵌在客厅墙内;暗装墙内防火也有问题
2、消火栓布置位置很不好;火灾发生时影响疏散;可以请教建筑专业看这块是不不满足转弯半径
3、设计不考虑结构问题,闭门造车
回复
15楼
建规8.3.1.5条超过7层的住宅才设消火栓,本建筑可以不设!
回复
16楼
可以让设计院的结构出一下主意,改一下圈梁
回复
17楼
本人设计过类似的工程,解决的措施就是在设计时与结构商量圈梁的高度,并选用图集04S202第6页型号的消火栓,基本刚好能避免。
回复
18楼
没这方面的经验,学习了
回复
19楼
15楼的正解,7层的住宅楼可以不设消火栓!
回复
20楼
我们也出现这个问题,设计院说改成明装。梯梁好像是不能改的。
回复
21楼
可以采用箱、栓分离形式。保证栓口高度1.1米。
回复