这种只有七层的住宅楼里面,设置了双出口的消火栓,但是在实际情况下,消火栓的安装位置,正好有一个高度为1米的圈梁,休息平台处?这个问设计院,设计院给出的答案是,这个 没办法解决,一般是消防局去通过关系解决的。我很无语,明显是设计的过失,这个问题各位高手请指教!
这种只有七层的住宅楼里面,设置了双出口的消火栓,但是在实际情况下,消火栓的安装位置,正好有一个高度为1米的圈梁,休息平台处?这个问设计院,设计院给出的答案是,这个 没办法解决,一般是消防局去通过关系解决的。我很无语,明显是设计的过失,这个问题各位高手请指教!
2楼
是啊,如果净宽满足就明装。如果刚好,就只好暗装了,是与楼梯间圈梁有冲突的,那就只好放在圈梁下了
回复
3楼
回复
4楼
可以让设计院的结构出一下主意,改一下圈梁
回复
5楼
这个消火栓明装不行吗?选成薄型的,在不影响疏散走道的情况下安装
回复
6楼
与结构协商,做下处理!!
回复
7楼
设计处理,明显不能施工的图纸是不能出的,一般做要不圈梁高度足够,可以做倒装的箱子,但是箱顶也要1250mm,或者结构处理加柱子把梁断掉。
回复
8楼
我是路过的!呵呵,你们继续!
回复
9楼
这个问题 我也不懂怎么解决, 呵呵 ,来看看 ,可以参考一下前面前辈的建议
回复
10楼
04S202第6页有己型单栓室内消火栓箱的安装,是适用多层住宅受到结构圈梁影响时采用的,可以借鉴。
[
本帖最后由 xiaomeng 于 2012-3-13 22:17 编辑 ]
回复
11楼
满足不了栓口高度的话,只能明装或结构改!