现在做一个18层的住宅,地下室楼梯间和消防前室做正压送风,消防前室用的是多叶正压送风口,有执行机构,并且与风机联动。我现在的问题是:防烟楼梯间内的送风口用什么样的?用自垂式百叶送风口,不用联动和执行机构行吗?请大侠指教啊!!
现在做一个18层的住宅,地下室楼梯间和消防前室做正压送风,消防前室用的是多叶正压送风口,有执行机构,并且与风机联动。我现在的问题是:防烟楼梯间内的送风口用什么样的?用自垂式百叶送风口,不用联动和执行机构行吗?请大侠指教啊!!
2楼
大家发表意见啊。自己顶。
回复
3楼
可以阿
有什么不行的
除非你有控制要求
回复
4楼
谢谢斑竹的回复,我又有疑问了:防烟楼梯间正压送风需不需要控制?不进行控制的话,发生火灾时风机怎么启动呢?
回复
5楼
是否可以这样理解:不管哪层着火,防烟楼梯间都要使用,而且楼梯间上下贯通,所以只要一起火,防烟楼梯间正压送风都要启动。假如你的系统只是地下室,风口最多就一两个,也不存在开那个的问题,所谓控制就是决定风机开不开而已。
回复
6楼
应该有控制机构的
正压送风口常闭,火灾时自动开启
回复
7楼
防烟楼梯间用常开的,用自垂式百叶送风口的话,在实际运行中,下面几层风口的百叶吹不起来,施工单位对此意见比较大,我现在都选固定百叶的风口。
另,要强调风口的质量,有的风口百叶材料很薄很软,很不安全,毕竟风口后面就是一个很深的风井,若有小孩子掉下去就麻烦了。
回复
8楼
这到是个问题 下自垂式百叶送风口面几层风口的百叶吹不起来 不过一般现在都使用自垂式