关于湿式报警阀
gj22098
gj22098 Lv.2
2012年03月08日 23:19:26
只看楼主

突然一下闷了,一个湿式报警阀到底是带800个喷头还是每个防火分区都必须安装湿式报警阀???

突然一下闷了,一个湿式报警阀到底是带800个喷头还是每个防火分区都必须安装湿式报警阀???
免费打赏
duping81
2012年03月09日 08:51:37
2楼
每个湿式报警阀控制的喷头不大于800个,最高最低喷头高差小于50m。

每个防火分区设置水流指示器。
回复
zhongmei68
2012年03月10日 10:46:56
3楼
每个防火分区设置水流指示器
回复
xiaoshuaige1988
2012年03月10日 15:35:49
4楼
每个分区设置水流指示器及信号蝶阀。
回复
wzynt21
2012年03月11日 18:39:53
5楼
回复
dalong1212
2012年03月12日 13:03:10
6楼
湿式报警阀是800个喷头设一个
每个防火分区设置的是水流指示器和信号阀
回复
逸风
2012年03月13日 16:08:30
7楼
每个报警阀负责800个喷头是没错,但要注意:确切的讲应该是800点,每个点可以安装一个直立型喷头和一个下垂型喷头,视吊顶内净高而定。
回复
opening01
2012年03月13日 16:13:00
8楼
学习了……