膨胀水箱与系统连接形成图判断
metro_2000
Lv.9
2012年03月08日 09:54:05
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
此题给出的答案,选C, 但是判断的理由是什么?
此题给出的答案,选C, 但是判断的理由是什么?
免费打赏
daqing_zhou
2012年03月09日 15:39:34
2楼
膨胀水箱在水泵的压出端,扬程控制不好容易冒水。
回复
daqing_zhou
2012年03月12日 09:02:28
3楼
膨胀水箱稳压,膨胀水箱应接在系统压力最低点。
显然除C选项以外的膨胀水箱接管处均在系统压力最低点位置。
而C选项的压力最低点应该在循环水泵入口处。
回复
imasm
2012年03月16日 08:37:26
4楼
A选项和B选项是完全不一样的,为什么不选其中之一你呢?自然循环的话锅炉出水口压力最低,A应该是正确的,B是错误的,为什么不选B?
回复
hongyiruohan
2012年03月16日 18:30:20
5楼
膨胀水箱必须连接在循环水泵的吸入口端,看看《供热工程》就知道了
回复
相关推荐
供暖管网与用户系统连接方式如何选用?
采暖供热
2018-01-03 16:45:13
小型冷库建造制冷系统连接有什么注意事项?
制冷技术
2017-09-29 16:14:29
关于多联机系统连接的问题
中央空调
2017-08-04 08:13:25
电气设计中照明配电箱系统图里这个等电位连接箱图是什么意思?
供配电技术
2017-07-21 16:29:34
不同楼层相同立管生成系统图时如何连接起来????
天正给排水
2017-06-15 21:48:50
自动喷水系统连接喷头的小短管
建筑消防给水
2017-05-04 11:01:47
【看图探讨】水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的哪?
建筑给排水
2016-05-25 12:22:23
室内外消火栓系统的实际连接图
建筑消防给水
2016-04-03 15:23:09
517vpn教你win7系统如何设置虚拟连接
其他电气设计软件
2015-11-17 11:27:38
直接连接地暖系统的调节方法
采暖供热
2015-08-27 14:34:17
蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
采暖供热
2015-06-21 20:05:17
路桥连接处排水系统初步研究
建筑给排水
2015-06-12 09:42:00
接地系统和总等电位连接有什么区别和联系?
电气资料库
2015-06-05 17:19:34
电力系统接地装置的连接要求
防雷减灾
2015-06-04 14:35:00
消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系
建筑给排水
2015-05-21 08:41:43
电力系统并网对变压器连接组别有什么要求啊?
输变电工程
2015-04-18 09:48:56
WIN7的32位系统的天正暖通2013的连接问题~求助各位大神!
天正暖通
2015-04-17 15:53:24
从箱变引PEN线怎么办到?两个配电箱TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
供配电技术
2014-12-30 11:35:21
【对话给排水】消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系
建筑消防给水
2014-12-11 14:51:28
防雷系统不和MEB连接是否合理
供配电技术
2014-09-17 17:12:53
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开