膨胀水箱与系统连接形成图判断
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2012年03月08日 09:54:05
只看楼主

此题给出的答案,选C, 但是判断的理由是什么?

此题给出的答案,选C, 但是判断的理由是什么?

11 膨胀水箱与系统连接形成图判断.JPG

免费打赏
daqing_zhou
2012年03月09日 15:39:34
2楼
膨胀水箱在水泵的压出端,扬程控制不好容易冒水。
回复
daqing_zhou
2012年03月12日 09:02:28
3楼
膨胀水箱稳压,膨胀水箱应接在系统压力最低点。
显然除C选项以外的膨胀水箱接管处均在系统压力最低点位置。
而C选项的压力最低点应该在循环水泵入口处。
回复
imasm
2012年03月16日 08:37:26
4楼

A选项和B选项是完全不一样的,为什么不选其中之一你呢?自然循环的话锅炉出水口压力最低,A应该是正确的,B是错误的,为什么不选B?
回复
hongyiruohan
2012年03月16日 18:30:20
5楼
膨胀水箱必须连接在循环水泵的吸入口端,看看《供热工程》就知道了