【对话给排水】消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年12月11日 14:51:28
只看楼主

【对话给排水】是土木在线给排水频道全体成员精心策划很久的栏目,定位是访谈类的栏目,宗旨是针对给排水某一方面或者是某一点来进行详细的解答或者是解读。出身什么的都是浮云,有资深的技术经验解答才是正理,在这里只讲求专业的对话交流,不追逐嘉宾的前世今生,就事论事。本期主题:【对话给排水】消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系内容提要:依据消防系统压力、管道壁厚及连接方式的要求,对薄壁、普通、加厚及无缝钢管的管道壁厚进行了比较,提出了消火栓系统及自动喷水灭火系统在不同的给水分区下,宜采用经济的管材及连接方式。

【对话给排水】是土木在线给排水频道全体成员精心策划很久的栏目,定位是访谈类的栏目,宗旨是针对给排水某一方面或者是某一点来进行详细的解答或者是解读。 出身什么的都是浮云,有资深的技术经验解答才是正理, 在这里只讲求专业的对话交流,不追逐嘉宾的前世今生,就事论事。




本期主题:【对话给排水】消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系

内容提要:
依据消防系统压力、管道壁厚及连接方式的要求,对薄壁、普通、加厚及无缝钢管的管道壁厚进行了比较,提出了消火栓系统及自动喷水灭火系统在不同的给水分区下,宜采用经济的管材及连接方式。



一般要求
(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
(2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

沟槽式(卡箍)连接
(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。
(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4-5个钢性接头应设置一个柔性接头。

螺纹连接
(1)系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287-3289);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。
(2)钢管壁厚小于δ (3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。
(4)管径>DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。

焊接或法兰接头
(1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、对焊法兰和螺纹法兰等。法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112-9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。
(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB5036)。




在消防给水设计中,常常依据《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(2003)及《自动喷水灭火系统设计手册》(2004),以下分别简称《措施》及《手册》的要求选择管材,当工作压力P≤1.2Mpa时,采用普通内外壁镀锌焊接钢管,当P>1.2Mpa时,采用内外壁镀锌焊接加厚钢管或内外壁镀锌无缝钢管;在自动喷水灭火系统中,当DN≤80并采用螺纹连接时, 最小管壁序列号要求为sch40钢管,而薄壁与普通钢管管壁较薄,需采用加厚钢管或无缝钢管,用钢量较多,因此探讨压力、管道壁厚与连接方式,很有经济意义。

1 、管材、管件与连接方式

液体输送用镀锌焊接钢管:流体输送用镀锌焊接钢管按壁厚分为薄壁、普通和加厚镀锌焊接钢管;按接管形式分为不带螺纹和带螺纹镀锌焊接钢管。
碳素钢.合金钢无缝钢管:热轧(挤压、扩)无缝钢管、冷拔(冷轧)无缝钢管。
最小管壁序列号:我国现行的钢管标准,对碳素钢、合金钢无缝钢管的规格范围推荐有最小管壁序列号,最小管壁序列号分为sch20、sch30、sch40、sch60、sch80等,序列号越高,管道壁厚越大。由于管道压力与连接方式的不同,《措施》及《手册》要求不同规格钢管的最小壁厚应符合相应的最小管壁序列号。

管件:系统中管径DN<100的热浸镀锌钢管或热浸镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。但系统采用热浸镀锌钢管时,其管件采用可锻铸铁螺纹管件;当系统采用热浸锌镀锌无缝钢管时,其管件采用锻钢制螺纹连接。螺纹管件产品标准参照锻铸螺纹管件《GB3287-3289》,锻钢制螺纹管件参照《GB/T14626》。

连接方式:管道连接形式分为卡箍连接、螺纹连接、焊接和法兰连接。

2 、 管道壁厚的选择

(1)焊接法兰或卡箍连接,且当工作压力≤2.0Mpa时:
依据《措施》及《手册》的要求,(a)当DN≤125,薄壁及普通钢管的管壁厚度均小 于最小管壁序列号sch20钢管的要求,因而需采用加厚钢管;(b).当DN=150, 普通钢管的壁厚为4.5mm,大于《手册》要求的最小管壁厚度为3.4mm,可满足要求;(c).当DN200或DN250时 ,因低压流体输送用镀锌普通钢管无此规格,需采用热轧(挤压、扩)无缝钢管、冷拔(冷轧)无缝钢管,同时需要满足《手册》要求的最小管壁厚度为4.78mm的要求,详表1。

1.jpg

(2)螺纹连接时,且当工作压力≤2.0Mpa时,:
依据《措施》及《手册》的要求,采用螺纹连接时:(a).当DN<65,最小管壁序列号要求为sch40钢管,普通钢管因壁厚较小,需要采用加厚钢管方可满足使用要求;(b).当65≤DN≤80,最小管壁序列号要求为sch40钢管,需采用满足最小壁厚要求的无缝钢管;(c).当100≤DN≤150,最小管壁序列号要求为sch30钢管,需采用满足最小壁厚要求的无缝钢管或加厚钢管。

2.jpg





1、消火栓系统

(a).因系统分区方式通常为并联消防给水泵分区系统、串联消防给水泵分区给水系统、减压阀减压分区给水系统、减压水箱减压分区给水系统及重力水箱消防给水系统。系统分区时按消火栓栓口的静水压力不大于1.0Mpa,其动水压力一般不会超过1.6 Mpa,消火栓支管DN65,当采用丝扣连接时,最小管壁序列号要求为sch40钢管,壁厚为5.0mm,如采用卡箍式连接,最小管壁序列号要求为sch20钢管,壁厚为4.5mm;当100≤DN≤125, 采用普通钢管卡箍式连接,最小管壁序列号要求为sch20钢管,壁厚为5.0mm;当DN=150, 采用普通钢管,卡箍式连接,壁厚为4.5mm。

(b).消防给水系统的供水立管在任何时间和地点系统的压力不宜超过2.4 Mpa,消防水泵供水至系统高区的两条输入管,应采用无缝钢管或加厚钢管,卡箍式连接。

2、自动喷水灭火系统

(a).当建筑高度≤120m时,消防竖向分区宜采用减压阀、分区水泵、多出口泵并联消防泵给水系统;当建筑高度>120m时,消防给水竖向分区宜采用多台消防泵直接串联、并联、或设中间水箱转输的串联消防泵给水方式,依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第8.0.5条规定,配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡,轻危险级、中危险级场所中各水流指示器入口的压力均不宜大于0.4 Mpa,由于压力较小,所以当配水支管DN<65, 采用螺纹连接时是可以用普通钢管; 当65≤DN≤150,采用卡箍式连接时也可用普通钢管。

(b).自动喷水灭火系统报警阀的工作压力不大于1.2Mpa;因此报警阀与水流指示器之间的管道可采用普通钢管,卡箍式连接;由于消防水泵在供水至任何时间和地点系统的压力不宜超过2.4 Mpa,因此消防水泵与报警阀之间的管道应采用无缝钢管或加厚钢管,卡箍式连接。

3、钢管的工作压力范围尚需明确

根据《给水排水设计手册材料设备续册1》,普通钢管的试验压力为245N/cm2,稳压时间为5s,是在黑管内进行的试验,因缺管道水压试验与气压试验资料,为节约管材,薄壁、普通及加厚钢管的实际工作压力范围尚需明确;另外热轧(挤压、扩)无缝钢管、冷拔(冷轧)无缝钢管在外径相同的情况下,钢管标准的壁厚有较多规格,亦即有不同的序列号标准,因此需要明确常用规格或序列号的适宜的工作压力,以方便设计人员经济的选择管道壁厚,确定管道的连接方式。



关于本期的“【对话给排水】消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系”就到这里了,大家有什么疑惑或者是要补充的地方欢迎跟帖交流!

你想做【对话给排水】的嘉宾吗?你想在最牛的给排水网展现自己的专业见解吗?不论出身、不论资历,只要有料,就可以来! 如果你有什么好的话题或者是见解想要分享给大家,可以联系小编投稿qq: 2355735317或者是直接发布主题帖@黛绮丝 这样小编就能给你送奖励了!大家快来吧!没有做不到,只有想不到!



1.jpg


2.jpg

cg3000
2014年12月11日 15:08:23
2楼
学习学习:lol
回复
版专攻
2014年12月11日 15:22:37
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-11 15:29 编辑

这个资料整理的不错,可惜的是没有加入新《消规》的最新元素,比如架空管道,大于50的管都要求法兰连接或者沟槽连接:
8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
回复
caa1123_321
2014年12月11日 15:57:35
4楼
版主!好资料!:handshake
回复
老谭
2014年12月11日 23:27:43
5楼
楼主总结得不错。
另外,消规8.2.9条叙述有误,对于消火栓支管连接,DN65一般是螺纹丝接。
回复
蓝天绿水
2014年12月12日 09:16:15
6楼
学习学习了
回复
caa1123_321
2014年12月12日 11:16:35
7楼
版主谢谢!消防给排水是蛮复杂的
回复
zjin
2014年12月12日 13:15:26
8楼
受教,以前真没太注意这部分知识。
回复
海子11
2014年12月13日 11:10:34
9楼
好资料,,,,
回复
香榭丽
2014年12月14日 21:13:52
10楼
8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
回复
mzh119
2014年12月15日 10:36:55
11楼
非常好的资料 学习了。
回复

相关推荐

APP内打开