从箱变引PEN线怎么办到?两个配电箱TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
原来是我
2014年12月30日 11:35:21
只看楼主

如题,从箱变引PEN线怎么办到?两个TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?

如题,从箱变引PEN线怎么办到?两个TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
beida_energy
2014年12月30日 14:38:16
2楼
你的箱变是啥系统?
回复
原来是我
2014年12月30日 15:41:33
3楼
beida_energy 发表于 2014-12-30 14:38 你的箱变是啥系统?TN-C-S吧:L
回复
beida_energy
2014年12月30日 16:07:49
4楼
那样的话,很简单啊!
变电室那里就是四根导体,第四根就是PEN导体, 往出引就是啦。
具体就是在低压开关柜的出线柜那里找到淡蓝色的PEN导体的排,用四芯电缆,相导体在开关下面引,PEN导体在其排上引出。
回复
原来是我
2014年12月30日 16:19:14
5楼
beida_energy 发表于 2014-12-30 16:07 那样的话,很简单啊!变电室那里就是四根导体,第四根就是PEN导体, 往出引就是啦。具体就是在低压开关 …那两个tn-c-s的配电箱能不能链式连接?怎么画系统图啊。:handshake
回复
原来是我
2014年12月30日 16:21:21
6楼
beida_energy 发表于 2014-12-30 16:07 那样的话,很简单啊!变电室那里就是四根导体,第四根就是PEN导体, 往出引就是啦。具体就是在低压开关 …其实就是,我的低压柜只能出一个回路了,但是我现在有两个箱子,都是TN-C-S的,怎么把他们弄在一起啊
回复
beida_energy
2014年12月30日 16:24:36
7楼
两个箱子可以在出线断路器下面压两根电缆,在出线的PEN排上出两路PEN分支线。
回复
beida_energy
2014年12月30日 16:27:14
8楼
给你上个图看看。
回复
原来是我
2014年12月30日 16:28:09
9楼
beida_energy 发表于 2014-12-30 16:24 两个箱子可以在出线断路器下面压两根电缆,在出线的PEN排上出两路PEN分支线。恩,你的说法可行。但是我要是链式连接,该咋整?
回复
beida_energy
2014年12月30日 16:29:58
10楼
那就出一路了!在前一个箱子那里总开关前的端子上和进线PEN排上引出第二个箱子的导体。
回复
原来是我
2014年12月30日 17:02:07
11楼
beida_energy 发表于 2014-12-30 16:29 那就出一路了!在前一个箱子那里总开关前的端子上和进线PEN排上引出第二个箱子的导体。可是前一个箱子的pen此时已经重复接地了啊,引出的线还是pen吗?很纠结:L
回复