直接连接地暖系统的调节方法
xwly63069
xwly63069 Lv.7
2015年08月27日 14:34:17
来自于采暖供热
只看楼主

  对于直接连接的地暖系统,设计供回水温差小,规范要求10℃,所以系统的循环水流量比较大。常用的调节方法如下:  质调节的方法。采用此方法时系统始终保持设计流量运行。我们知道,供水温度的改变对地板表面散热量的影响是很大的,以导热系数最小的面层材料地毯来说,管间距为300mm时,供水温度每升高5℃,地板表面散热量增加15W/m2,而导热系数最大的面层材料大理石,管间距为300mm时,供水温度每升高5℃,地板表面散热量增加31.65W/m2,而室温的变化对散热量的变化要求又相对较小,因此采用质调节的方法是可行的。

  集中量调节的方法,采用此方法时系统的循环水量随着室外温度的变化而变化,而供水温度保持不变,始终保持设计值。当系统循环流量小于设计循环流量的50%时,曲线的坡度比较大,流量的变化对地板表面散热量的影响明显,而当系统循环流量超过设计流量的50%时,流量的改变对地板表面散热量的影响很小。这说明对于直接连接地面辐射供暖系统,采用量调节的方式,只有在系统循环流量较小的时候才有较好的调节性能,而我们知道,地面辐射供暖系统的供回水温差较小,在热负荷不变的情况下,系统流量所需流量很大,是散热器采暖的2.5倍,因此不建议地面辐射供暖系统采用量调节的方式。
  分阶段改变流量的质调节,采用此方法时可以根据室外温度的变化情况,分几个阶段减少循环流量,而在同一阶段内,循环流量维持不变,实行集中质调节。这种调节方法是质调节和量调节的结合,可以吸收两种调节方法的优点,又可以克服两者的缺点,适用于暂时还未推广变速水泵的中小型供热系统。在不同的流量下,供水温度对散热量的影响是不同的,随着流量的减小,这种影响越来越小。那么在调节的时候,我们就应该尽量选择较大的流量。一般将整个供暖期分三个阶段来改变系统循环流量,分阶段改变流量靠多台水泵的并联组合来实现。
免费打赏
szf7327
2015年08月28日 09:06:22
2楼
求图纸............................
回复
szf7327
2015年08月28日 15:32:03
3楼
学习中.............................................
回复
co1440125522085
2015年09月14日 16:05:07
4楼
学习了。
回复

相关推荐

APP内打开